一、施工前的质量验收
一、施工前的质量验收
钢筋、水泥、混凝土配合比验收
二、施工过程中质量验收
(一)沉桩的质量控制及检验
打(沉)桩的质量控制
桩端位于一般土层时,以控制桩端设计标高为主,贯入度作参考。
桩端达到坚硬、硬塑的黏性土等,以贯入度控制为主,桩端标高作参考。
贯入度已达到,桩端标高未达到时,继续锤击3阵,按每阵10击的贯入度不大于设计规定的数值为准。
振动法沉桩,以最后3次振动(加压),每次10 min或 5 min,测出每分钟的平均贯入度,以不大于设计规定的数值为合格。
(二)打(沉)桩验收要求
桩位偏差表
对桩承载力的检验:桩的静荷载试验根数≥总桩数的1%,且≥3根;只有50根时, ≥2根。
桩身质量检验:高、低应变, ≥桩总数的15%,且每个承台不少于1根。
预制桩的检查,钢筋笼的检查。
施工中桩的垂直度、沉桩情况、桩顶完整状况、桩顶质量进行检查。
电焊接柱,抽10%作焊缝探伤检查。
(二)灌注桩质量要求及验收
平面位置和垂直度的要求;桩顶标高至少要比实际标高高出0.5m。
沉渣厚度要求:
试块要求:
桩静载试验的根数要求:
桩身质量的检验及数量要求;
对原材料的检验
三、桩的质量检验
(一)检测内容:
桩基础施工完后,应对基桩的承载力和桩身完整性进行检测与评价
1.桩身完整性 2.桩身缺陷 3.桩的强度(桩的承载力,桩身混凝土强度。
(二)检测方法:
1.破损试验
(1)静载试验 static loading test
在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法 。
(2)钻芯法 core drilling method
钻机钻取芯样检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性和连续性,判定桩端岩土性状
2.无损试验
(1).低应变法 low strain integriy testing
用低能激振桩顶,实测桩顶部的速度时间曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。
(2) 高应变法 high strain dynamic testing
用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度时间曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。
(3) 声波透射法 crosshole sonic logging
在预埋声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化,对桩身完整性进行检测的方法。
四、桩基础施工验收资料
桩基施工验收应包括下列资料:
工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更单及材料代用通知单等。经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。
桩位测量放线图,包括工程桩位线复核签证单。
桩孔、钢筋、混凝土工程施工隐蔽记录及各分项工程质量检查验收单及施工记录。成桩质量检查报告。
单桩承载力检测报告。
基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图。