3.6m高的走道,清晰高度0.5*3.6=1.8m,现在1.8m以上刚好能开出2平米的外窗。但是楼梯间的挡烟垂壁高度建筑要求不小于2m,也就是说部分的排烟窗在楼梯间的挡烟垂壁以下,这样走道的烟不是会进入楼梯间吗?这样设计是否正确?
你这个前提就错了,低于3m的才是取一半为清晰高度,高于3m的为1.6 0.1*h,所以3.6m的空间,最小清晰高度应为1.96m。
limow:这里就是规范有争议的地方,规范原文“当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;”这里的“走道”如果是与“室内空间”并列,两种都要满足小于3m清晰高度才取一半的话那就是你这种算法;如果“走道”如果是与“室内空间净高不大于3m的区域”并列,那意思就是走道都可以按一半算清晰高度。我们这里审图老师是认为走道都可以取一半。
l1418080344:嗯嗯 我这边都是按前者来理解的 问个其他的问题 你们那边高于6m的走道按高大空间么?
这个设计有楼梯间防烟失效的可能性,低于3米的走道1/2不是必须的是允许的意思,还是要协调好各专业设置,做到实际使用安全有效,不仅仅是满足规范文字要求。