消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。消防控制室是建筑消防的中枢,消防安全方面承担者重要作用。近年来,发生数起因消防控制室值班人员处置不当造成重大火灾伤亡的事故,教训惨痛。因此,消防控制室值班人员不但要熟练操作消防联动控制设备操作方法及设备工作原理,还要熟练、依法处置火灾报警信息。
5.1设有建筑消防设施的 单位应 根据消防设施操作使用要求 制定操作规程, 明确操作人员。
负责消防设施操作人员 应通过 消防行业特有工种职业技能鉴定, 持有 初级技能以上等级的 职业资格证书 , 能熟练操作消防设施。 消防控制室、具有消防配电功能的配电室,消防水泵房、防排烟机房等重要的消防设施操作控制场所, 应根据工作、生产、经营特点建立值班制度, 确保火灾情况下有人能按操作规程及时,正确操作建筑消防设施。
单位 制定 灭火和应急疏散 预案 以及 组织预案演练 时, 应 将建筑消防设施的 操作内容 纳入其中,对操作过程中发现的问题应 及时纠正。
5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:
a) 实行每日 24h 值班制度,值班人员 应通过 消防行业特有工种职业技能 鉴定 , 持有 初级技能以上等级的 职业资格证书。
b) 每班工作时间应不大于 8h ,每班人员应不少于 2人 ,值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时、应 填写 《消防控制室值班记录表》( 本文略 )的相关内容。值班期间 每2h 记录一次消防控制室内消防设备的 运行情况 ,及时记录消防控制室内消防设备的 火警或故障情况。
c) 正常工作状态下, 不应 将 自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等 防火分隔设施设置在 手动 控制状态 ,其他消防设施及相关设备如设置在 手动状态时 , 应有 在火灾情况下 迅速将手动控制转换为自动控制 的 可靠措施。
5.3 消防控制室值班人员 接到报警信号后 ,应按下列程序进行处理:
a) 接到 火灾报警信息 后,应以 最快方式 确认。
b) 确认属于 误报 时, 查找误报原因并 填写《建筑消防设施故障维修记录表》。
c) 火灾确认后 , 立即将 火灾报警 联动控制开关 转入 自动状态 (处于自动状态的除外), 同时拨打“119” 火警电话 报警。
d) 立即启动 单位内部灭火和应急疏散 预案, 同时报告 单位消防安全责任人 ,单位消防安全责任人接到报告后 应立即赶赴现场。
5.4 消防控制室的安全管理信息、控制及显示要求满足GA 767(升格为 GB 25506 )的规定。
《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010
4.2 消防控制室管理及应急程序
4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求:
a)实行每日 24 h 专人值班制度,每班不应少于 2 人,值班人员 应 持有消防控制室操作 职业资格证书 ;
b)消防设施日常维护管理应符合GB 25201的要求;
c)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于 正常工作状态, 不得将 应处于自动状态 的设在 手动状态;
d)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开; 确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等 消防用电设备的配电柜启动开关处于 自动位置 (通电状态)。
4.2.2 消防控制室的 值班应急程序 应符合下列要求:
a)接到 火灾警报 后,值班人员应立即以 最快方式 确认;
b)火灾确认后,值班人员 应立即 确认火灾报警联动控制开关处于 自动状态,同时拨打“119”报警, 报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;
c) 值班人员应 立即 启动单位内部应急疏散和灭火预案,并 同时报告 单位负责人。