一.准备工作,CAD图处理 一般在建模前期,建筑专业只会给出标准图,一二三层图给了也是随便画的,故只在PKPM中建标准层,看看大指标是否合满足,也就是墙体布置的可行性。 在布置好标准层墙体后,扣出只有轴线和结构墙的CAD图(砌体墙是非承重墙,无需在PKPM中建模),并且删除多余轴线,用PU命令去除其他图层,消除重线。这些准备工作对导入PKPM建模中很重要,否则
一.准备工作,CAD图处理
一般在建模前期,建筑专业只会给出标准图,一二三层图给了也是随便画的,故只在PKPM中建标准层,看看大指标是否合满足,也就是墙体布置的可行性。
在布置好标准层墙体后,扣出只有轴线和结构墙的CAD图(砌体墙是非承重墙,无需在PKPM中建模),并且删除多余轴线,用PU命令去除其他图层,消除重线。这些准备工作对导入PKPM建模中很重要,否则PKPM会多出很多垃圾东西。
二. PKPM建模
1.梁的布置:PKPM中布置连梁有两种方法
①断节点布置梁:在梁端设置节点,布置梁。适于跨高比≥5的连梁(框架梁)
②布置墙体开洞:适于跨高比<5的连梁
在用有限元分析时,开洞成梁是一个墙元模型,而断节点布梁是杆元模型。故开洞成梁的统计结构总刚度要比断节点布梁要大,有些设计院经常是全部采用断节点布梁,这相当于减小了刚度,偏于安全,也是可以的。
对于上翻梁,没必要去设置标高来按实际建上翻梁,直接梁顶标高同板顶建模(开洞也是)。剪力墙结构中连梁跨度一般就4m左右,满足计算精度要求。
直接布置,对于截面高宽比<4的墙,仍按墙布置,后面按柱进行截面设计。
3.楼梯布置
楼梯板厚输0,恒荷载8,活荷载3.5。对于框架结构,则需要考虑楼梯刚度的影响,将楼面梁等建入PKPM中。而对于高层剪力墙结构,结构刚度大,楼梯刚度影响较小,故无需建模。导荷方式为单向导荷,导至楼梯平台梁中。
三.荷载输入
①板荷载
采用自动计算现浇板自重,此时恒荷载则为面层重量,活荷载查荷载规范;对于板上有两种荷载的,例如主卧室活荷载2,主卧的厕所活荷载2.5,可以取加权荷载布置于板上,或者直接取2.2、2.5。对于卫生间上的填充墙、隔墙,可以算出总重量/面积=板上恒荷载,或者布置局部荷载。
卫生间降板等见框架设计。
②梁荷载
框架梁按梁输入荷载,连梁荷载一般为窗台荷载,对于墙体开洞成梁,布置墙体荷载来布置梁上荷载。
③楼层组装
将地下室墙厚改为250mm,作为一个标准层,进行组装。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除