今天,工地君和大家分享《工程质量安全手册》(试行)中125条工程质量控制要点,建议收藏!
今天,工地君和大家分享《工程质量安全手册》(试行)中125条工程质量控制要点,建议收藏!
6、对于不满足设计要求的地基,应有经设计单位确认的地基处理方案,并有处理记录。
11、墙和板、梁和柱连接部位的混凝土强度符合设计和规范要求。
15、后浇带的混凝土按设计和规范要求的时间进行浇筑。
1、焊工应当持证上岗,在其合格证规定的范围内施焊。
4、钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造应符合设计要求。
6、钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合设计和规范要求。
7、薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层厚度符合设计要求。
8、钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度均符合设计要求。
9、多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差符合设计和规范要求。
10、钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后,所测挠度值符合设计和规范要求。
2、预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置符合设计和规范要求。
3、夹芯外墙板内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能符合设计要求。
4、预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能符合设计和规范要求。
5、后浇混凝土中钢筋安装、钢筋连接、预埋件安装符合设计和规范要求。
7、预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接符合设计要求。
9、钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头符合设计和规范要求。
13、后浇混凝土的外观质量和尺寸偏差符合设计和规范要求。
4、墙体转角处、交接处必须同时砌筑,临时间断处留槎符合规范要求。
6、地下室涂料防水层的厚度和细部做法符合设计要求。
1、外墙外保温与墙体基层的粘结强度符合设计和规范要求。
5、幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接符合设计和规范要求。
8、重型灯具等重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
3、PVC管道的阻火圈、伸缩节等附件安装符合设计和规范要求。
4、管道穿越楼板、墙体时的处理符合设计和规范要求。
6、水泵安装牢固,平整度、垂直度等符合设计和规范要求。
7、仪表安装符合设计和规范要求。阀门安装应方便操作。
3、风机盘管和管道的绝热材料进场时,应取样复试合格。
4、风管系统的支架、吊架、抗震支架的安装符合设计和规范要求。
5、风管穿过墙体或楼板时,应按要求设置套管并封堵密实。
6、水泵、冷却塔的技术参数和产品性能符合设计和规范要求。
8、空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的联合试运转及调试符合设计和规范要求。
9、防排烟系统联合试运行与调试后的结果符合设计和规范要求。
2、接地(PE)或接零(PEN)支线应单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
3、接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应可靠连接。
6、金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计要求。
7、交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。
2、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。
5、当与电气工程共用线槽时,应与电气工程的导线、电缆有隔离措施。