根据7月29号正式实施的“DB34/T 4238-2022 水工混凝土老化防护处理施工质量检测技术规程”新标准可知,该标准对2022年混凝土实体检测技术指标及技术要求进行了明确说明,其详细情况具体如下: 01
根据7月29号正式实施的“DB34/T 4238-2022 水工混凝土老化防护处理施工质量检测技术规程”新标准可知,该标准对2022年混凝土实体检测技术指标及技术要求进行了明确说明,其详细情况具体如下:
01
防护砂浆检测技术要求
防护砂浆实体检测技术指标具体如下,且应符合设计要求。
原混凝土表面处理厚度
符合设计要求
外观检查
防护层与基层之间、各防护层之间应粘结牢固,防护层表面应平整、无脱落、空鼓、裂缝等现象。
防护层施工厚度
防护材料厚度的平均值不应低于设计值,且最小值不应低于设计厚度的80%。
界面粘结强度/MPa
≥0.5或检测点全部为基层内部破坏。
抗碳化性能
防护年限30年,28d快速碳化后混凝土碳化深度增加值的平均值≤30mm,且28d快速碳化后的混凝土碳化深度值不大于保护层厚度设计值。
防护年限50年,28d快速碳化后混凝土碳化深度增加值的平均值≤20mm,且28d快速碳化后的混凝土碳化深度值不大于保护层厚度设计值。
防护年限100年,28d快速碳化后混凝土碳化深度增加值的平均值≤10mm,且28d快速碳化后的混凝土碳化深度值不大于保护层厚度设计值。
02
防护混凝土检测技术要求
防护混凝土实体检测技术指标具体如下,且应符合设计要求。
原混凝土表面处理厚度
符合设计要求
外观检查
防护层与基层之间、各防护层之间应粘结牢固,防护层表面应平整、无脱落、空鼓、裂缝等现象。
防护层施工厚度
实测防护材料厚度的平均值不应低于设计值,且最小值不应低于设计厚度的80%。
界面粘结强度/MPa
≥1.0或检测点全部为基层内部破坏
抗碳化性能
防护涂料实体检测技术指标具体如下,且应符合设计要求。
外观检查
防护层与基层之间、各防护层之间应粘结牢固,防护层表面应平整、无脱落、空鼓、裂缝等现象。
防护层施工厚度
实测防护材料厚度的平均值不应低于设计值,且最小值不应低于设计厚度的80%。
界面粘结强度/MPa
≥1.5或检测点全部为基层内部破坏
抗碳化性能
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
JTS 239-2015 水运工程混凝土结构实体检测技术规程
某水电站工程进水口混凝土施工技术要求
知识点:混凝土实体检测技术要求