土钉墙是基坑工程中较为常用的支护方法,是将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。 施工工艺流程
土钉墙是基坑工程中较为常用的支护方法,是将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。
施工工艺流程
钢筋网应随土钉分层施工、逐层设置,保护层厚度不宜小于20mm,搭接长度不应小于30d,单面焊长度不应小于10d,钢筋网应延伸至地表面,并伸出边坡线0.5m。
施工工艺要点
基坑侧壁安全等级为二级、三级。单一土钉墙用于地下水位以上或降水的非软土基坑,深度≤12m;预应力锚杆复合土钉墙用于地下水位以上或降水的非软土基坑,深度≤15m;水泥土桩复合土钉墙用于淤泥质土基坑时,深度≤6m。
土钉墙 |
构造要求 |
坡比 |
不宜大于1:0.2 |
间距 |
土钉水平间距和竖向间距宜为1~2m |
倾角 |
宜为5~20° |
成孔 |
直径宜为70~120mm |
选材 |
土钉钢筋宜选用HRB400、HRB500钢筋,直径16~32mm |
注浆材料 |
可选用水泥浆或水泥砂浆,强度不宜低于20MPa |
混凝土面层 |
厚度80~100mm,设计强度等级不低于C20,钢筋网采用直径6~10mm,间距150~250mm,加强筋采用直径14~20mm |
微型桩复合土钉墙 |
桩伸入坑底的长度宜大于5倍的桩径,并大于1m |
水泥土复合土钉墙 |
桩伸入坑底的长度宜大于2倍的桩径,并大于≥1m;桩身28d无侧限抗压强度不宜小于1MPa |
(1)土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的原则要求。
(2)每层土钉施工后,按要求抽查土钉的抗拔力。
(3)开挖后,应在24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层,淤泥质土应在12h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。
(4)上一层土钉完成注浆48h后,才可开挖下层土方。
(5)成孔注浆型土钉应采用两次注浆工艺施工。第一次注浆宜为水泥砂浆,注浆量不应小于钻孔体积的1.2倍,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆,注浆量为第一次注浆量的30%?40%。注浆压力宜为0.4?0.6MPa;
(6)喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于15mm;作业应分段分片一次进行,同一段内应自下而上,一次喷射厚度不宜大于120mm。
(7)土钉筋体保护层厚度不应小于25mm。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
某基坑工程边坡支护土钉墙支护结构施工图
佛山市某放坡+土钉墙支护设计图纸
知识点:土钉墙支护