《石材干挂工程测量放线方案》实例解析
多情的海龟
2022年11月01日 13:22:06
只看楼主

? ?       众所周知,准确、周密的测量工作不但关系到工程是否能顺利按图施工,而且还给施工质量提供重要的技术保证,为质量检查等工作提供方法和手段。为此做了以下方案。     1.1方式方法  

? ?      
众所周知,准确、周密的测量工作不但关系到工程是否能顺利按图施工,而且还给施工质量提供重要的技术保证,为质量检查等工作提供方法和手段。为此做了以下方案。  

 
1.1方式方法  
(1)对幕墙施工测量放线数据进行计算,进行基准定位复核,确保测量放线精度;  
(2)组建专业测量小组,选用先进测量仪器电子全站仪、经纬仪、激光垂直仪,采用内引内控法和外引外控法进行放线、复核; 石材研习社stone5A  
(3)运用经纬仪测角法对幕墙平面进行施工放线。  

 
为保证测量放线精度,确保工程质量:  
确立本工程的基准,在合适的位置设立参照基准轴线,施工前,要报请并在工程监理的监督下,与土建总包单位进行标高、轴线的基准定位进行移交,并做书面移交或者交底记录,之后再展开幕墙测量及大面施工。依据总承包单位的基准点、线,考虑到温差对计量的误差,以及地面不平造成的误差,采用全站仪通过棱镜复核相互之间的几何关系,搞清楚点线之间的关系,以及相互间的几何尺寸,通过点线的精度来提高幕墙施工精度;在确保门洞口以及沉降缝的宽度的前提下,要使各种累积误差在大面幕墙内消化;  

 
1.2施测程序  
测量基准点→投射基准点→主控线弹设→外控点平面布置→外控制线布置→层间标高设置→测量结构偏差  
进入工地放线之前请总包方提供基准点线布置图,以及首层原始标高点(参见下图),施工人员依据基准点、线布置图,进行复核基准点、线及原始标高点。根据总包提供的基准点及控制网图上的数据,用全站仪对基准点轴线尺寸、角度进行检查校对,对出现的误差进行适当合理的分配,经检查确认后,填写轴线、控制线实测角度、尺寸、记录表。致函与总包单位负责人,给予确认后方可再进行下一道工序的施工。  

 
 

 
1.3首层控制线的布置  
因总包单位便于施工,控制线一般设定离结构较远(2米左右),而幕墙施工需将控制线进行外移(一般0.5~1米),依据总包首层控制轴线,建立幕墙首层内控制网,再由内控制网根据安装需求进行外移形成外控制网,按照图纸设计对控制网进行复核校正,使之符合设计及安装要求。  

 
1.4投射基准点  
1)通常建筑工程外形幕墙基准点投测,在项、底、中间楼层(根据各工程幕墙的总体高度和楼层,决定中间投测基准点楼层部位及数量),一般每隔五层为一个标准控制层。  
2)投测基准点之前安排施工人员把测量孔部位的混凝土清理干净,然后在一层的基准点上架设垂准仪。将总承包单位提供的底层基准控制点作为一级控制点,通过一级基准控制点,采用铅垂仪传递基准点。为了保证轴线竖向传递的准确性,把基准点一次性分别准确地投到各标准控制楼层,重新布设内控点(轴线控制点)在楼面上。架设垂准仪时,必须反复地进行整平及对中调节,以便提高投测精度。确认无误后,分别在各楼层的楼面上测量孔位置处把激光接收靶放在楼面上定点,再用墨斗线准确地弹一个十字架。十字架的交点为基准点。  
见下页平面轴线控制基准点迁移示意图:  
3)内控点(轴线控制点)竖向投测操作方法:  
(1)将激光经纬仪架设在首层楼面基准点,调平后,接通电源射出激光束。  
①通过调焦,使激光束打在作业层激光靶上的激光点最小,最清晰。  
激光接收靶由300×300×5mm厚有机玻璃制作而成,接收靶上由不同半径的同心圆及正交坐标线组成。  
②通过顺时针转动望远镜360度,检查激光束的误差轨迹。如轨迹在允许限差内,则轨迹圆心为所投轴线点。  
③通过移动激光靶,使激光靶的圆心与轨迹圆心同心,后固定激光靶。在进行控制点传递时,用对讲机通信联络。  
(4)所有轴线控制点投测到楼层完成后,用全站仪及钢尺对控制轴线进行角度、距离校核,结果达到规范或设计要求后,进行下道工序。  

 
1.5外控点控制网平面图制作  
怎样把每个面单元分格交接部位,点、线、面位置定位准确紧密衔接是后期顺利施工的保障和基础。将控制分格点布置在幕墙分格立柱缝中,与竖龙骨室内表面平(注:现场控制钢丝线为距铝立柱内表面7 mm控制线,定位在铝立柱里面,可以避免板块吊装及吊篮施工过程碰撞控制线而造成施工偏差,及可保证板块安装至顶层、外控线交点位置还能保留原控制线。)先在电脑里边作一个模图,然后再按模图施工。 模图制作方法:  
第一步:依据幕墙施工立面、平面、节点图找出分布点在不同楼层相对应轴线的进出、左右、标高尺寸,也就是把每个点确立X、Y、z三维坐标数据。  
第二步:依据总包提供的基准点控制网以及控制网与轴线关系尺寸,  
幕墙外控点与轴线的关系尺寸,再将以上已知数据转换为幕墙外控点与基准点控制网的关系尺寸。  
第三步:模图制作依据计算出基准点与各轴线进出、左右的关系尺寸,把主控线做到平面图上,再依据第二步中计算出的幕墙外控点与基准点控制网的关系尺寸数据,把每个点做到平面图上。同样方法其余三个面全部定点绘制在平面图上。(注:立面放线模图示意图4如下)  
 

 
1.6层间标高的设置:  
先找到总包提供的基准标高水平点。引测到首层便于向上竖直量尺位置(如电梯井周围墙立面),校核合格后作为起始标高线,并弹出墨线,用红油漆标明高程数据,以便于相互之间进行校核。  
标高的竖向传递,用钢尺从首层起始标高线竖直向上进行量取或用悬掉钢尺与水准仪相配合的方法进行,直至达到需要投测标高的楼层,并作好明显标记。在混凝土墙上把50米钢尺拉直下方悬挂一个5公斤重物。  
等钢尺静止后再把一层的基准标高抄到钢尺上,并用水笔做好标记。再根据基准标高在钢尺上的位置关系计算出上一楼层层高在钢尺上的位置。用水平仪把其读数抄到室内立柱或剪力墙上,并做好明显的标记。以此方法依次把上面的楼层都设置好。在幕墙施工安装完成之前,所有的高度标记及水平标记必须清晰完好,不能被消除破坏。另考虑到整个大楼在施工过程中位移变形,确保水平标高的准确性,用全站仪在主体结构外围进行跟踪检查。过程中的施工误差及因结构变形而造成误差,在幕墙施工允许偏差中合理分配,确保立面标高处顺畅连接。  

 
1.7施测原则   
(1)严格执行测量规范;遵守先整体后局部的工作程序,先确定平面控制网,后以控制网为依据,进行各局部轴线的定位放线。   
(2)必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。   
(3)定位工作执行自检、互检合格后再报检的工作制度。   
(4)测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足工程需要的前提下,力争做到省工省时省费用。  

 
1.8准备工作   
(1)全面了解设计意图,认真熟悉图纸。施测人员通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程总体布局,工程特点,周围环境,建筑物的位置及坐标,其次了解现场测量坐标与建筑物的关系,水准点的位置和高程以及首层±0.000的绝对标高。根据总包提供的预沉降值,逐层消化在伸缩缝中,让大楼自动沉降在设计标高数值。  
 

 
(2)技术准备:  
1)熟悉施工图纸及有关资料。(掌握本工程的难点和重点是确保施工测量全过程顺利进行及后续施工的重要环节和基础)  
2)熟练使用各种仪器,掌握其质量标准。  
3)对各种仪器在使用前进行全面检定与校核。  
4)熟悉总包单位的基准点,控制点线的设置情况。  
5)根据图纸条件及工程结构特征确定轴线基准点布置和控制网形式。  
6)遵守先整体后局部的工作程序。  
7)严格审核测量起始依据的正确性,坚持测量作业与计算工作步步有校核的工作方法。  
8)测法要科学、简洁,精度要合理相称的工作原则。  
9)执行三检制:自检、互检合格后请工地质量检查部门验线合格后报请监理验线,合格后再进行下步工序施工。  
10)钢尺量距进行“三差”改正;经纬仪测角进行“正倒镜”法;水准仪测高程采用附和或闭合法,采用串测或变动仪器高;全站仪测点换站检查。  

 
1.9 测量的基本要求  
测量记录必须原始真实、数字正确、内容完整、字体工整;测量精度要满足要求。根据现行测量规范和有关规程进行精度控制。  
1.10测量放样误差控制标准  
1)标高  
(1)±0.000至l米线≤1mm  
(2)层与层之间l米线≤1mm  
(3)总标高±0.000至楼顶层≤±1mm。  
2)控制线  
(1)墙完成面控制线≤±2mm;  
(2)到外控线≤±1mm;  
(3)结构封闭线≤±2mm。  
3)投点  
各标准层之间点与点之间垂直度≤±lmm     
免费打赏
qingfeng1950
2022年11月13日 13:27:18
2楼

感谢分享

回复

相关推荐

APP内打开