隧道附属建筑物——防排水建筑物(上)
工程苦工
2022年11月03日 08:49:02
来自于隧道工程
只看楼主

概述:隧道防排水设计标准:①衬砌不滴水,安装设备的孔眼不渗水;②道床不积水;③电力牵引的隧道拱部基本不渗水;④在有冻害地段的隧道,除拱部和边墙不渗水外,衬砌背后也不积水。原则——“截、防、堵、排结合,因地制宜,综合治理”,具体措施可参考下文。

概述:隧道防排水设计标准:①衬砌不滴水,安装设备的孔眼不渗水;②道床不积水;③电力牵引的隧道拱部基本不渗水;④在有冻害地段的隧道,除拱部和边墙不渗水外,衬砌背后也不积水。原则——“截、防、堵、排结合,因地制宜,综合治理”,具体措施可参考下文。

图片

图片


截水措施


“截”:它是指截断地表水和地下水流入隧道的通路。

1、在洞口仰坡外缘5m以外,设置天沟,并加以铺砌。当岩石外露,地面坡度较陡时可不设天沟。仰坡上可种植草皮、喷抹灰浆或加以铺砌。

2、对洞顶天然沟槽加以整治,使山洪宣泄畅通。

3、对洞顶地表的陷穴、深坑加以回填,对裂缝进行堵塞。

4、在地表水上游设截水导流沟,地下水上游设导坑、泄水洞,洞外井点降水或洞内井点降水。

图片


防水措施


“防”:它是指衬砌防水,即防止地下水从衬砌背后渗入隧道内。

1、防水混凝土结构:

厚度不应小于30 cm,抗渗等级不得低于P6,裂缝宽度不得大于0.2 mm,并不得贯通;当为钢筋混凝土时,迎水面主筋保护层厚度不应小于5 cm;结构施工缝和变形缝都应有防水设施。

2、防水层:

图片

图片

(成昆铁路地下万米排水隧洞)


堵水措施


“堵”:针对渗漏水地段,采用注浆、喷涂、堵水墙等办法,充填支护与围岩之间的空隙,堵住地下水的通路,并使支护与围岩形成整体,改善支护受力条件。

1、喷射混凝土堵水

当围岩有大面积裂隙渗水,且水量、压力较小时,可结合初期支护采用喷射混凝土堵水。注意此时需加大速凝剂用量,进行连续喷射,且在主裂隙处不喷射混凝土,使水流能集中于主裂隙流入盲沟,通过盲沟排出。

图片

2、塑料板堵水

当围岩有大面积裂隙滴水、流水,且水量压力不太大时,可于喷射混凝土等初期支护施作完毕后,二次支护施作前,在岩壁大面积铺设塑料板堵水。

塑料板铺设固定时不能绷得太紧,要预留一定的松弛度,使得在灌筑二次支护混凝土时,塑料板能向凹处变形、紧贴岩面,不产生过度张拉和破坏。

3、模筑混凝土衬砌堵水

其一,防水混凝土的抗渗等级不得小于P8,抗压强度应满足设计要求。

①水灰比不得大于0.6;

②水泥用量不得少于320㎏/m3,当掺用活性粉细料时,不得少于280㎏/m3;

③砂率应遭当提高,并不得低于35%。

其二,是防水混凝土衬砌施工必须采用机械振捣。

施工缝、沉降缝及伸缩缝可以采用中埋式塑料或橡胶止水带,或采用背贴塑料止水带止水。

在地下水较丰富的地区,衬砌接缝处常用止水带防水。

图片

图片

4、注浆堵水

采用超前小导管等将适宜的胶结材料压注到地层节理、裂隙、孔隙中,不仅可以加固围岩,同时也起到了堵水的作用,更可以防止地下水大量流失,较好地保持地下水环境。在隧道内层衬砌施作完成后,若因衬砌混凝土质量问题而产生渗漏,也可以向衬砌与围岩之间的缝隙压注胶结材料(水泥砂浆),用以充填衬砌与围岩之间的空隙,以堵住地下水的通路,并使衬砌与围岩形成整体,改善衬砌受力条件。


相关资料推荐:

深圳地铁5号线某标工程区间隧道下穿建筑物专项施工方案

https://ziliao.co188.com/d62787494.html



知识点:隧道附属建筑物——防排水建筑物


免费打赏

相关推荐