电气管内穿线安装技术交底
个性的人字拖
2022年11月03日 11:21:15
只看楼主

电气管内穿线安装技术交底 交底部位:整个建筑物 交底内容: 1  施工准备: 1.1技术准备 1.1.1施工前应认真熟悉工程施工图,并对工程性质、规模、服务对象和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分和组成、施工质量和特殊施工方法作到心中有数。 1.1.2了解设计单位的技术交底、图纸会审和相关洽商的内容。


电气管内穿线安装技术交底

交底部位:整个建筑物

交底内容:

施工准备:

1.1技术准备

1.1.1施工前应认真熟悉工程施工图,并对工程性质、规模、服务对象和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分和组成、施工质量和特殊施工方法作到心中有数。

1.1.2了解设计单位的技术交底、图纸会审和相关洽商的内容。

1.2 材料准备:

1.2.1绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并有出厂合格证。

1.2.2 镀锌铁丝(或钢丝)、护口、螺旋接线帽、LC安全型压线帽、铜套管、接线端子(接线鼻子)、焊锡、焊剂。

1.2.3辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带、黑胶布、滑石粉、布条等。

1.3机具准备:

1.3.1克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、放线架、放线车。

1.3.2电炉、锡锅、锡斗、电烙铁。

1.3.3一字改锥、十字改锥、电工刀、高凳、万用表、兆欧表。

1.4劳动力安排:

1.4.1 操作人员应持证上岗。穿线时至少需要2人互相配合,一拉一送。

1.5作业条件:

1.5.1管内穿线应在建筑的结构及土建施工墙面、地面抹灰,电工扫管穿带线作业完成后进行。

操作工艺:

2. 1 工艺流程:

2.2 技术质量标准:

2.2.1建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

2.2.2建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)(DBJ01-26-96)

2.2.3 建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001)

2.3操作要点和技术要求:

2.3.1根据设计要求选择导线,用黄绿双色导线做保护地线,淡蓝色为工作零线。

2.3.2 带线一般采用Φ1.2—2.0mm的铁丝。先将铁丝的一段完成部封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10—15cm的余量。

2.3.3穿带线可以检查管路是否畅通,当穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

2.3.4将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动,将管内杂物清除。

2.3.5钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。

2.3.6当管路较长或转弯较多时,在穿线的同时吹入适量的滑石粉。两人一拉一送,配合协调。

2.3.7同一交流回路的导线必须穿于同一管内。不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:

2.3.7.1 标称电压为50V以下的回路;

2.3.7.2同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;

2.3.7.3同一花灯的几个回路;

2.3.7.4 同类照明的几个回路,但管内导线总数不应多于8根。

2.3.8 导线在变形缝处,应留有一定的余量。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。

2.3.9导线在做电气连接时,必须先削掉绝缘去掉氧化膜,再进行连接,而后加焊,包缠绝缘。

2.3.10 用LC安全型压线帽时,线芯要插到底,导线绝缘应和压接管口平齐,并用专用压接钳压实即可。

2.3.11包扎时要衔接紧密,平整严密。

2.3.12检查导线接、焊、包是否符合建筑电气施工质量验收规范的规定,无误后,进行第一次绝缘摇测。电气器具全部安装完在送电前再进行第二次绝缘摇测。

3 质量要求:

3.1主控项目要求:

3.1.1三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

3.1.2不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

3.1.3低压电线线间、和线对地间的绝缘电阻必须大于0.5MΩ。

3.1.4电线接线必须准确,并联运行的电线的型号、规格、长度、相位应一致。

3.2一般项目要求:

3.2.1电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。

3.2.2当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相—黄色、B相—绿色、C相—红色。

3.2.3导线芯线与电气设备的连接应符合下列规定:

3.2.3.1 截面积在 10mm 2 及以下的单股铜芯导线和单股铝芯导线直接与设备、器具的端子连接;

3.2.3.2截面积在2.5mm 2 及以下的多股铜芯导线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;

3.2.3.3截面积大于2.5mm 2 的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;

3.2.3.4多股铝芯导线接续端子后与设备、器具的端子连接;

3.2.3.5每个设备和器具的端子接线不多于2根。

3.2.4导线的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子(UT型端子),只能采用OT型端子。

3.2.5电线的回路标记应清晰、编号准确。

4 其他措施:

4.1成品保护:

4.1.1穿线时不得污染设备和建筑物品,应保持周围环境。

4.1.2使用高凳及其他工具时,应注意不得碰坏其他设备和门窗、墙面、地面等。

4.1.3在接、焊、包全部完成后,应将导线的接头盘入盒、箱内,并用纸封堵严实,以防污染。同时应防止盒、箱内进水。

4.1.4穿线时不得遗漏带护线套管或护口。

4.2安全措施:

4.2.1两人穿带线时,一定要配合协调,以防带线伤人。

4.3文明施工和环境保护:

4.3.1加强环保意识,避免对环境的破坏。

4.3.2加强材料的管理,防止施工材料污染环境。

4.3.3 施工完毕,把剥掉的绝缘层和线头清理干净,避免垃圾遍地的现象。