三级负荷供电,请问消防泵房最末一级配电柜必须双电源吗
柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,其应急电源应满足消防水泵随时自动启泵和在设计持续供水时间内持续运行的要求。
根据明标GB51348-2019;第3.2.12条,三级负荷可采用单电源单回路供电。
三级负荷供电,有条件的可以采用双电源供电,没有双电源条件的,单电源供电即可。
没有必要互投,但是审图的有时候要求,和他们沟通,他们就说你从上级配电箱来两个回路,末端互投一下,我这就同意过了
都三级负荷了,消防泵最末一级可以不用双电源切换,有条件提供备用电源的可以用双电源。
三级负荷,看情况吧,规范不要求
要看消防泵的负荷等级
审图的有时候要求就设计吧。
从本楼的总配电柜引一路电源,在从变电站引一路专供的电源给到消防泵房,做互投。一般这样做,审图和消防验收能通过。如果有消防联动,分回路做切非,不能总电源切非。
消防电源为二级一级负荷,如果不是二级、一级当然不需要双电源,但消防三级负荷好像没见过