请教个负荷问题
画图员老李
2022年11月03日 15:26:45
只看楼主

三级负荷供电,请问消防泵房最末一级配电柜必须双电源吗

三级负荷供电,请问消防泵房最末一级配电柜必须双电源吗

免费打赏
wx_1602055405456
2023年01月19日 17:46:01
23楼

简单来说,如果一级二级箱已经具备双电源的话,最末一级双电源作用性不大,可根据实际情况与相关部门沟通。

希望能帮到您。

回复
信陵君
2023年01月29日 09:55:41
24楼

按规范没必要末端自切 但还是得看当地消防部门的意见 消防一般都只认双电源末端切换的

回复
robinguan
2023年01月30日 16:08:33
25楼

不需要双电源

回复
wx_1651223407044
2023年02月11日 11:21:28
26楼

除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。

回复
柳飞飘雪
2023年02月11日 15:06:01
27楼

消防电源都要双电源

回复
义薄云天义
2023年02月15日 13:49:21
28楼

三级负荷就是单电源供电,没必要双电源供电。

回复
森森钢锤
2023年02月16日 13:41:18
29楼

规范中最清晰的表示在建筑防火规范里:“三级负荷供电是建筑供电的最基本要求,有条件的建筑要尽量通过设置两台终端变压器来保证建筑的消防用电。”我认为如果只有一台变压器的话,低压出两根电缆,末端互投也能满足要求

回复
微工程
2023年03月02日 14:59:12
30楼

根据规范要求,一级负荷由双重电源供电;二级负荷尽可能采用两回线路供电;三级负荷,在设置有两台终端变电器的情况下,应采用双回路供电。

首先来看看GB51348-2019《民规》的规定 

一般情况下,单电源可以满足消防三级负荷供电要求,但是它的缺点是如果故障,消防设施将全部失去供电,影响消防安全。双电源供电是指消防设施由两个不同的电源供电,一般情况下,双电源供电可以满足消防三级负荷供电要求 。

回复
xuan6666hf
2023年04月17日 16:08:31
31楼

你需要按照消防的标准来, 不要按照供配电的,

回复
zzs885726
2023年04月18日 10:31:20
32楼

三级负荷只有一个电源,采用双回路供电,末端切换意义不大,消防负荷如果是三级负荷,说明该建筑发生火灾后,造成的危害性比较小,大家可以查一下GB50016第10.1.3条,因此三级消防负荷没有必要采用双回路末端切换的做法,即将颁布实施的《建筑防火通用规范》 GB55037-2022对此已做了明确的规定。


回复

相关推荐