知识点:空气调节系统分类 来源:网络,如有侵权,请联系删除 集中式空气调节系统 这种系统冷热源集中设置在冷冻站、锅炉房,空气处理设备集中组成空调箱设置在机房内,通过空气输送管道、空气分配装置、自动控制装置来分配空气,调节室内空气参数。 适用于商场、写字楼、机场、车站、剧院等

知识点:空气调节系统分类

来源:网络,如有侵权,请联系删除


集中式空气调节系统



这种系统冷热源集中设置在冷冻站、锅炉房,空气处理设备集中组成空调箱设置在机房内,通过空气输送管道、空气分配装置、自动控制装置来分配空气,调节室内空气参数。


适用于商场、写字楼、机场、车站、剧院等


半集中式空调处理系统



这种系统有集中设置的冷热源,集中设置的空调新风机处理新风。还有分散设置在空调房间内的二次处理装置独立处理室内空气或对来自集中处理设备的空气作进一步补充处理。


如:风机盘管加新风系统;多联机加新风系统。适用场所:写字楼、实验室、IT机房等


分散式式空调处理系统



该系统又称局部空调系统,是将冷热源、空气处理设备、空气输送管道集中在一个空调机组内,每个房间的空气分别有各自的整体式或分体式空调器独立处理。如:风机盘管、分体空调、柜式空调。适用场所:客房、住宅、IT机房等。


图片


全空气系统



空调房间的热湿负荷全部由集中处理的空气来承担。通常此类空调系统占用较大的建筑空间。适用场所:商场、车站、剧院、机场、车间、洁净室等。


全水空调系统



空调房间的热湿负荷全部由冷、热水来承担。这种系统本身无通风换气装置保证房间内的空气品质,需要另加换气装置。适用场所客房、酒店、医院住院部等。


空气水空调系统



空调房间的热湿负荷由处理的空气和水共同承担。此类系统一般由处理的空气承担空调房间所需的通风换气的新风负荷,有处理的水承担空调房间内的热、湿负荷。

适用场所实验室、写字楼、餐厅派餐区等


制冷剂系统



空调房间的热湿负荷由设置于空调房间的蒸发器(夏季)、冷凝器(冬季)内部的制冷剂直接承担。常见分体空调、柜式空调和多联机空调。适用场所住宅、客房、网络机房、配电室等。


封闭式系统



这种系统空调箱所处理的空气全部来自空调房间的再循环空气。能量损耗少,空气质量差。适用于适用于地下等战备工程、无人场所以及很少有人进入的仓库等。


直流式系统



这种系统空调箱所处理的空气全部来自室外,吸收余热余湿和室内有害气体后全部排至室外。适用于不允许采用回风的场所。如实验室、洁净室、核工厂、散发大量有害气体的车间。系统能量损耗大,空气质量好。可安装热回收装置。


回风式系统



这种系统空调箱所处理的空气一部分为室外新风,一部分为室内回风,既满足卫生条件有经济合理,用途广泛。根据回次数的多少可分为一次回风和二次回风系统。适用于写字楼、商场、剧院等场所。


图片




一次回风系统



是室外新风和室内回风在进入空调箱之前混合的空调系统。



图片



二次回风系统




顾名思义就是室内回风使用两次,在进入回风箱之前进行混合的是一次回风,在空调箱之后与一次回风混合的为二次回风。

二次回风可以代替再热器。但是机器的露点温度较低,制冷机效率下降。



图片

推荐资料: