知识点:空调加热盘管防冻保护 来源:网络,如有侵权,请联系删除 对于正在运行的空调机组或新风机组来说,常用的防冻措施是通过空调机组及新风机组的自控来实现防冻,在出风口处设置温感,当出风温度低于设定温度(10℃或5℃)时,发出信号关闭新风阀,或停止新风机的运行,低温冷风不再吹向盘管,水系统依然运行,盘管水温逐渐上升,当水温上升到设计供回水温度时,水系统温感给信号打开新风阀或启动新风机,低温新风继续吹向盘管,温升后送入室内。新风机等待下一个关闭再启动循环。这种办法会造成送风状态偏离设计要求,可短期内用于正常运行不停机状态下的空调机组。
知识点:空调加热盘管防冻保护
来源:网络,如有侵权,请联系删除
对于正在运行的空调机组或新风机组来说,常用的防冻措施是通过空调机组及新风机组的自控来实现防冻,在出风口处设置温感,当出风温度低于设定温度(10℃或5℃)时,发出信号关闭新风阀,或停止新风机的运行,低温冷风不再吹向盘管,水系统依然运行,盘管水温逐渐上升,当水温上升到设计供回水温度时,水系统温感给信号打开新风阀或启动新风机,低温新风继续吹向盘管,温升后送入室内。新风机等待下一个关闭再启动循环。这种办法会造成送风状态偏离设计要求,可短期内用于正常运行不停机状态下的空调机组。
室外气温较低的北方地区,一些在这种运行方式下工作的空调机组或新风机组,新风阀或新风机大部分时间都因低温而处于关闭状态,造成送入室内的新风量达不到设计需要。因此,在这种方式下工作的水系统循环应保持通畅,避免电动阀调节阀后由于流量过小造成水温下降过快,或新风机停止后,水温迟迟不能上升到设计供回水温度,使新风不能进入。要使水系统通畅及保持一定流速,可采取打开空调机组水系统电动阀的旁通阀,避免电动阀限制流量,或者在管道阻力较小的情况下,水泵正常运行同时打开备用水泵,增加流量,达到大流量热水不间断循环的效果。避免水系统因流量限制造成的冻结。虽然此种防冻保护的方法在运行中不宜长期使用,但是在低温较短的地区可以维持空调系统的运行。
造成此种冻结的原因,往往是选择加热盘管时,盘管兼顾表冷和加热两种功能,冷水温差一般为5℃,而热水通常为10℃,而冬季负荷通常又比夏季负荷小,冬季水流量就会小,通过电动阀对流量的控制后,流进相同容积的盘管时,冬季热水流速往往比夏季冷水慢一半,因此,热水与冷空气接触的时间较长,更容易冻结。流水结冰时间受管壁外表面温度影响更大,盘管内流速大于层流可防止冻冰,层流时流速断面分布不均,靠近管壁处水流近于静止,根据Re=pvd/η<2300,当加热盘管管径为d15mm时,流速小于0.15m/s时即为层流,因此,保持流速大于0.15m/s是预防盘管冻结的要点。
所以,表冷,加热盘管单独设置对防止此类现象的发生也有重要的作用。在冬季室外温度较低的地区,应尤为注意。例如鄂尔多斯地区,在冬季时,很多空调运行现状都是新风机组基本不开,空调机组运行时,新风阀几乎完全关闭,只循环室内风,否则盘管就会冻结,这些现状应在设计时就可避免。
空调系统的防冻保护控制在设计中遇到的常见问题之一是防冻和消防共同控制一个阀门时,阀门如何动作。当空调机组或新风机组兼用于消防补风时,当室外新风温度过低,受自控控制的新风阀关闭后,此时发生火灾,新风阀必须能自动打开。因此,新风阀的控制较为复杂,在平时无论新风阀开度或开关状态如何,在平时电源切断后,受消防信号马上变为全开状态,则需要要受到自控及消防两个信号控制,较难实现,可采用自动复位调节阀门。即为原始状态为全开,在受平时自控信号时,可变为电动风阀,在火灾失电状态时,自动弹开,恢复原始全开状态。可减少消防信号对阀门的控制,实现起来较为容易。因此开关量的阀门比调节量的阀门更容易实现这种控制,所以,当空调机组兼做消防补风时,应该把新风阀的防冻控制,和新风比的调节这两种功能分设于两个阀门上,避免控制的复杂程度加大。
在严寒地区,防冻保护措施只能作为一个安全保护措施,无法保全空调的正常运行,因空调出风口温度不到设定低限时,盘管最先接触冷风的一侧也会由于室外新风温度过低而冻裂。因此,采用空调预热手段才是解决严寒地区空调正常运行的有效方法。
推荐资料:
低温地板采暖设计图纸(低温地板辐射采暖,室内加热盘管采用PE-X管外径为20mm,内径16mm)
https://ziliao.co188.com/d63194115.html
https://ziliao.co188.com/d62322182.html