临时高压制消防稳压计算--上置式
专业达人
2022年11月08日 13:44:32
只看楼主

 临时高压制消防稳压设施有上置式和下置式之分,上置式稳压泵位于高位消防水箱间内,下置式稳压泵一般位于消防水泵房内,两者的压力值计算不同。 计算步骤如下: 最不利点处的压力值P0: 喷淋系统P0取0.15MPa 消火栓栓口压力25m时P0取0.16MPa 消火栓栓口压力35m时P0取0.22MPa; 消防主泵启泵压力值P1(水箱间标高处): P1=P0-0.01*H1

 临时高压制消防稳压设施有上置式和下置式之分,上置式稳压泵位于高位消防水箱间内,下置式稳压泵一般位于消防水泵房内,两者的压力值计算不同。

计算步骤如下:

喷淋系统P0取0.15MPa

消火栓栓口压力25m时P0取0.16MPa

消火栓栓口压力35m时P0取0.22MPa;

P1=P0-0.01*H1

PS1=P1+(0.07~0.10)

PS1=PS1+(0.05~0.06)

P3=P0+0.01*H2

图片

相关资料推荐:

消防稳压(泵+气罐)设备参数计算

https://ziliao.co188.com/p63214594.html


知识点:临时高压制消防稳压计算--上置式