临时高压制消防稳压设施有上置式和下置式之分,上置式稳压泵位于高位消防水箱间内,下置式稳压泵一般位于消防水泵房内,两者的压力值计算不同。 计算步骤如下: 最不利点处的压力值P0: 喷淋系统P0取0.15MPa 消火栓栓口压力25m时P0取0.16MPa 消火栓栓口压力35m时P0取0.22MPa; 消防主泵启泵压力值P1(水箱间标高处): P1=P0-0.01*H1
临时高压制消防稳压设施有上置式和下置式之分,上置式稳压泵位于高位消防水箱间内,下置式稳压泵一般位于消防水泵房内,两者的压力值计算不同。
计算步骤如下:
最不利点处的压力值P0:
喷淋系统P0取0.15MPa
消火栓栓口压力25m时P0取0.16MPa
消火栓栓口压力35m时P0取0.22MPa;
消防主泵启泵压力值P1(水箱间标高处):
稳压泵启泵压力PS1:
稳压泵启泵压力PS2:
消防水泵内压力开关开启值:
相关资料推荐:
消防稳压(泵+气罐)设备参数计算
https://ziliao.co188.com/p63214594.html
知识点:临时高压制消防稳压计算--上置式