一10kV变电所,两路10kV进线,单台630kVA变压器。建设单位为节省成本,不想设高压配电装置,想把两路高压电缆经隔离开关后直接压到变压器上。他们征求我的意见,我没有同意,理由是没有防止两路电源并列运行的措施。但供电公司居然同意了他们的方案。当然,技术文件之类的应该由供电公司出,我不会负责的。大家觉得,供电公司的这个方案合适吗?
呵呵,供电部门做的东西什么时候都是有道理和对的!KAO!
回复
13楼
若存在保护的话,高压切换也是可能的。不一定非得低压切换
回复
14楼
当然不行了!供电局怎么能同意这种做法!真是个混帐!
回复
15楼
不做保护?
回复
16楼
个人觉得,如果负荷等级为三级,两台变压器单独运行,完全可行.
回复
17楼
告诉你个最简单的办法!照样省钱!而且可靠!
供电公司也会同意!
把两组隔离开关换成令克(跌落式熔断器),熔丝用50A或70A
不过只允许用一组令克管!倒电源时不会造成10KV环网
回复
18楼
这方案是可以的。
可以设2个墙上负荷开关带熔断器,机械联锁,不存在各位说的危险的问题。
这方案其实挺安全的,省钱又实用。
回复
19楼
别小看这做法,它有很大的优点。
其一,肉眼能看得见,有机械联锁,简单可靠,加上操作人员持证上岗,非常安全,比配电柜还安全,更比用断路器安全得多。
其二,维修安全,更换熔断器安全,比配电柜还安全得多。
其三,好省钱哦
缺点:不漂亮,
回复
20楼
对于一些小负荷用户及工厂内部,这种设计方案我看过很多,从安全性上讲没有什么问题,而且设置过多的自动开关使系统的继电保护复杂化.楼上说的很具体了,就是还有一点,高压侧计量比较困难.
回复
21楼
舆论的方向又开始转变~~
回复