建筑抗震设计专篇(暖通空调及燃气)
专业达人
2022年11月09日 09:14:40
只看楼主

   引言     抗震设计在建筑机电工程中的重要性越来越突出。而我国有41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度7度或7度以上地区,6度及6度以上地区占国土面积的95%。本文对暖通空调及燃气抗震设计进行了梳理,并可以直接用于抗震设计专篇。

   引言

    抗震设计在建筑机电工程中的重要性越来越突出。而我国有41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度7度或7度以上地区,6度及6度以上地区占国土面积的95%。本文对暖通空调及燃气抗震设计进行了梳理,并可以直接用于抗震设计专篇。


抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。抗震需进行二次深化设计。

1. 抗震措施

1.1 悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;

1.2 矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形直径大于等于0.70m的风道;

1.3 锅炉房、制冷机房、热交换站内的供暖及空调水管道;

1.4 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架;(强条)

1.5 内径大于或等于25mm的燃气管道;

  1.6 当管道中安装的附件自身质量大于25kg时,应设置侧向及纵向抗震支吊架。

2. 间距要求

2.1 抗震支吊架的最大间距

管道类别

抗震支吊架最大间距(m)

侧向

纵向

燃气、热力管道

新建燃油、燃气、医用气体、真空管、压缩空气管、蒸汽管、高温热水管及其它有害气体管道

6.0

12.0

通风及排烟管道

新建工程普通刚性材质风管

9.0

18.0

新建工程普通非金属材质风管

4.5

9.0

注:改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半。

2.2 实际布置间距由深化设计单位根据安装角度以及荷载进行调整。

3. 抗震支吊架设计及示例

3.1 侧向抗震支吊架

1)每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架,见示例1。

图片

示例1

2)当两个侧向抗震支吊架间距超过最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架。

3)水平管道应在离转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架,见示例2。

图片

示例2

4)水平管线通过垂直管线与地面设备连接时,管线与设备之间采用柔性连接。水平管线距垂直管线600mm范围内设置侧向支撑。垂直管线底部距地面大于0.15m应设置抗震支撑,见示例3。

图片

例3

3.2 纵向抗震支吊架

每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震支吊架距离超过最大设计间距时,应按要求间距依次增设纵向抗震支吊架,见示例4。


图片

示例4

3.3 水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置侧向及纵向抗震支吊架。

4. 其他注意事项

1)建筑机电工程设施的支、吊架应具有足够的刚度和承载力,支、吊架与建筑结构应有可靠的连接和锚固。

2)抗震支、吊架与钢筋混凝土结构应采用锚栓连接,与钢结构应采用焊接或螺栓连接。

3)穿过隔震层的建筑机电工程管道应采用柔性连接或其他方式,并应在隔震层两侧设置抗震支架。

4)所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接;不得将抗震支吊架安装于非结构主体部位,如轻质墙等。

5)侧向、纵向抗震支吊架的斜撑安装,垂直角度宜为45°,不得小于30°。

6)抗震支吊架斜撑安装不应偏离其中心线2.5°。


相关资料推荐:

建筑机电工程抗震设计专篇(暖通CAD)

https://ziliao.co188.com/d63504223.html


知识点:建筑抗震设计专篇(暖通空调及燃气)


免费打赏

相关推荐

APP内打开