桩基检测新技术之“磁测井法”
cof_15103274
2022年11月09日 11:35:29
来自于道路工程
只看楼主

为加强金坛区建设工程基础工程质量监督,杜绝桩基础质量隐患,扎实推进2022年质量月活动,近期,建管中心对基础阶段项目,尤其多节桩基础的项目,开展基桩完整性检测技术——“磁测井法”抽检工作。

为加强金坛区建设工程基础工程质量监督,杜绝桩基础质量隐患,扎实推进2022年质量月活动,近期,建管中心对基础阶段项目,尤其多节桩基础的项目,开展基桩完整性检测技术——“磁测井法”抽检工作。



本次抽检采用项目现场随机选取的方式,在桩边50cm左右处钻孔并预埋PVC管,检查PVC管是否畅通,同时将探管放入测试孔中,进行垂直分量磁感应强度测量,及时记录并绘制深度-垂直分量曲线。检测单位根据数值分析和结果评价,得出本次磁测井法检测的桩长符合设计要求的结论。此次“磁测井法”抽检不仅有效测出了管桩长度,确保基桩施工质量,同时验证了施工单位资料的真实性。



求木之长者,必固其根本。桩基是结构的主要承重部分,其质量直接关系到结构的适用安全性及长久性。下一步,建管中心将常态化开展建筑基桩桩长磁测井法监督抽检工作,确保金坛区桩基工程施工质量,为推动金坛区建筑业高质量发展发挥积极作用。        



     

什么是“磁测井法”?


近年来,随着城市高层建筑不断增多,长、大桩基础施工也成为工程质量监管的重点和难点。为加强常州市建设工程基础工程质量监督,杜绝采用多节桩基础形式的工程项目打桩过程中质量隐患,2022年8月起,市住建局质安站在桩基工程报验时,开始应用基桩完整性检测技术——磁测井法,对桩基工程基桩桩长进行每周不少于2次的抽查复测,进一步保证桩基工程施工质量,确保建筑整体安全性能。目前已应用“磁法”抽检监督项目11个。


         

▲质安站组织技术研讨


             

             

             

             





“磁测井法”优势



影响桩基础承载性能的两个重要因素是设计桩长和桩身完整性,深基础形式中的基桩设计长度较长时,施工中一般采用两节或两节以上的配桩形式以满足设计要求。
传统的“低应变法”检测方便、快捷,但对于多节桩桩身完整性和桩长检测具有较大的局限性。“磁测井法”可以弥补低应变法在桩长检测方面的不足,能够准确测定多节桩的配桩情况和实际桩长。


         

▲采用桩基础形式的建筑物示意图


             

             

             

             





检测原理



磁测井法是一种地球物理测井方法,用以寻找测井周围磁性体并研究其分布和规模等。
混凝土基桩桩身为钢筋混凝土、预制混凝土桩,一般带有桩头钢端板和桩尖。因钢材是铁磁性材料,与周围介质间存在明显的磁性差异。桩身钢筋、桩头钢端板、桩尖处的钢材在地磁场的磁化作用下,产生的磁感应强度叠加在正常场之上,使基桩周围的磁场强度发生变化,形成延桩长方向的磁异常特征。磁测井法就是根据磁场变化曲线以及磁异常梯度,来判断多节桩配桩形式和实际桩长。





检测方式



基于磁法的桩长检测,在工程实践中有两种典型的检测方式,分别为桩中孔测试法和桩侧孔测试法,具体方案如图所示(以钢筋混凝土管桩为例)。



         

▲基于磁法检测桩长的两种方式


             

             

             

             





检测实例



昆山某工程桩基子分部验收前,市质安站技术科随机抽取报验桩基工程预应力钢筋混凝土空心方桩1套,通过磁测井法桩长检测,查看设计图纸,只抽取基桩设计桩长为23米。
1.钻孔定位、埋设PVC管
检测桩桩型为预应力钢筋混凝土空心方桩HKFZ-AB500,因此,选择采用桩中孔测试法,利用工程钻机钻取探测孔并埋设PVC管道;检测前,进行现场背景磁场调查,确认场地无强振源、强磁场干扰,同时确认测孔中无铁磁性物质、测孔通畅。


         

▲工程钻机钻取探测孔


             

             

             

             


2.现场数据采集
本次检测采用RS-RBMT钢筋笼长度磁法测试仪,现场采集测孔内沿桩长方向深度-磁场垂直分量曲线;数据采集过程中应合理设置采样步距,保证测试精度与工作效率。


         

▲现场采集磁场数据


             

             

             

             


3.数据处理分析          
       
磁测井法现场测得的深度-磁场垂直分量曲线,以及相应得出的深度-磁场垂直分量梯度曲线如下图所示。
图中曲线可以清晰地反映出在11米处、22.9米处磁场垂直分量产生明显异变,结合检测桩桩型,判断这两处分别为第一节与第二节空心方桩钢端板接头和第二节空心方桩钢桩尖,从而确定所测工程桩为2节桩,桩长分别为11米和11.9米,总长22.9米,与设计相符。


         

▲测试结果


             

             

             

             


由此可见,磁测井法可以准确地判断多节桩的配桩情况和测定桩身长度,成为低应变检测法的有效补充,为工程验收提供可靠依据。
       
求木之长者,必固其根本;建楼高万丈,须累土筑基。下一步,市住建局将继续坚持“建设质量精品”工作准则,常态化开展建筑基桩桩长磁测井法监督抽检工作,严厉打击惩处违规违法行为,进一步规范常州市桩基工程施工行业秩序,坚决防范桩基工程质量事故,力保建筑行业“本固枝荣”。