原有一台250kVAR的电容柜,选择的是10路415V的25kVAR的电容,不配电抗器。现场用户要求改造,用户要求在电容器前面加电抗器,电容器要求选用电压为525V的电容器,请教电容器及电抗器怎么选择,电容器的容量及电抗器的怎么计算。
原有一台250kVAR的电容柜,选择的是10路415V的25kVAR的电容,不配电抗器。现场用户要求改造,用户要求在电容器前面加电抗器,电容器要求选用电压为525V的电容器,请教电容器及电抗器怎么选择,电容器的容量及电抗器的怎么计算。
2楼
电抗器的电抗率打算选择7%的
回复
3楼
怎么没人回答呀,我对这个也迷茫呀
回复
4楼
电抗器的否能选25kVAR,电抗率为7%的12只电抗器,
电容器是容量是否可按以下方式计算
525/400*250/(1-0.07)=352kvar
故容量按360kVAR算,选12只525V的30kVAR电容器
不知道以上算法对不,请高手帮忙看看,如不对,请指出并给出准确的算法,谢谢!
回复
5楼
有人来帮帮忙吗,紧急啊
回复
6楼
看看电工方面的书,有这方面的计算
回复
7楼
电容器组容量乘以电抗率等于电抗器容量,电压为电容器系统电压
比如电容器容量为30kvar,系统电压为450V,电抗率为6%,那么型号为:CKSG-1.8/0.45-6
专业生产(高低压、平波、滤波、进出线、启动、限流)电抗器,(控制、升流、隔离、自耦、高压、大电流、调N线、DG点焊机用)变压器等。产品性能均达到国家和行业标准,产品以通过电力工业无功补偿成套装置质量检测中心检测并取得了检测报告及万泰ISO9001:2000质量管理体系认证。
联系人:吴志勇 电话:0571-86790250 /15867104119 QQ:49584301
http://49584301..com----电抗器解答
回复
8楼
串联电抗器的电抗率为7%
电容器电压为525V,系统电压400V,由电压带来理论计算电容器容量
Qc=[525*525/(400*400)]*250=430KVAR,
但考虑串联电抗器会带来自身补偿容量的增加系数,具体计算如下:
Qc'=[1/(1-K)*(1-K)]Qc=1/(0.93*0.93)*Qc=1.156Qc
QL=K*Qc=0.07*1.156Qc=0.08Qc
Qc=Qc'-QL=1.156Qc-0.08Qc=1.075Qc
增加7.5%
故最终补偿容量为430/1.075=400KVAR
10回40kVAR,525V电容器
个人意见
回复