消防水压力问题
ihjqr
ihjqr Lv.2
2008年04月02日 20:48:58
只看楼主

设计院设计的高层水压为1.45,2MPa压力是否过大,没有给出工作压力,请问内业资料应该如何写?

设计院设计的高层水压为1.45,2MPa压力是否过大,没有给出工作压力,请问内业资料应该如何写?
免费打赏
anfei1981
2008年04月05日 16:27:42
2楼
规范有要求的。静压不能超1mpa的啊
回复
jbh490321
2008年04月08日 20:42:06
3楼
我在工地消防试压都打到1.6mpa,有一次二次试压时施工方打到1.1mpa就不试了,我说不行,结果到1.3mpa时卡箍漏水,再进行整改。
回复

相关推荐