土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风量计算中的难点问题

加压送风量计算中的难点问题

发布于:2022-11-10 14:02:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:加压送风量计算

来源:网络,如有侵权,请联系删除


  ①合用前室加压送风量是与建筑物的层数及开启门的数量有关;n的取值直接关系到开启风口数量问题。20层以下按照两个风口计算,20及20层以上按照三个风口计算。最终以校核门的断面风速为标准。在消防控制上也应按照此要求执行。 暖通空调在线

  例:当建筑层数小于20层时,合用前室的加压加压送风量为12000~16000m3/h,当前室门洞尺寸为1.2x2.1时,开启两层送风口,其门洞风速为0.66~0.88m/s,满足门洞风速要求。开启三层送风口其门洞风速0.441~0.59m/s,不满足门洞风速要求。

  ②当前室有两个或两个以上门时,其风量按计算数值乘以1.5~1.75确定,开门时,通过门的风速不应小于0.7m/s。这里的门是不包括防烟?梯间开向前室的门。防烟?梯间风压是大于前室风压的。

  ③地下防烟?梯间的加压送风问题

  在多层建筑中,若地下仅有一层疏散?梯间,n取1,通过门洞处的风速v应适当加大,宜取0.9~1.2m/s。计算值直接取用不与表比较。

  LV=nxFxνx(1+b)x3600/a

  =1x1.6x2.0x0.9x1.1x3600/0.8

  =14256m3/h

  其它地下室加压送风可参照此方法执行。

  ④地上部分防烟?梯间及合用前室均采用自然排烟,地下部分防烟?梯间及合用前室需要机械加压送风的情况?

  分析:地下防烟?梯间及合用前室分别加压送风。(按照建规执行)

  ⑤地上部分合用前室采用机械加压送风,地下合用前室风量怎样计算?

  分析:可以合用系统。原因是控制系统可以实现着火层及其上一层的防烟控制;而且考虑一个着火点。

  ⑥加压送风系统的超压问题

  a.设置泄压阀,且在穿越防火墙处设置70°C防火阀,泄压板的开启面积公式:

  F=(LV-LY)/3600x6.41 F-泄压阀阀板的开启面积(m2)

  LV-加压送风量(m3/h)

  LY-当疏散通道门关闭时,加压部λ保持一

  定的正压值所需送风量(m3/h)

  b.采用旁通阀

  在?梯间及前室合用前室适当的λ置设压力传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,调整余压值。