平面空间设计中的“大”空间—报告厅
我在南方
2022年11月10日 16:12:45
只看楼主

报告厅

报告厅

图片


图片
图片





在快题中出现报告厅一类的特殊空间,需要特别重视。报告厅不同于多功能厅,报告厅需要起坡,而多功能厅不需要起坡。同时,报告厅作为大空间,内部不应该有柱子。由于此类空间人流量大,需要着重考虑疏散问题,一般单独设置出入口。


1

规范

报告厅的功能组成与部分


400座的报告厅为例,包括前台、观众席、辅助部分(放映室、贵宾接待室、化妆间、更衣间、卫生间等)


报告厅的平面形状与座椅排布


(1)报告厅的平面形状有矩形、扇形、多边形,快题中常用的还是矩形的。


(2)座椅排布分为长排法短排法

1.短排法:双侧有走道时不应超过22座,单侧有走道时不应超过11座;超过限额时,每增加一座位,排距增大25mm;

2长排法:双侧有走道时不应超过50座,单侧有走道时不应超过25座。


图片

短排法两个横走道之间不宜超过20排;靠后墙不设横走道时,其前面的一个横走道与后墙之间不宜超过10排。


(3)走道宽度

走道除应按每百人0.60m分别计算宽度外,尚应符合下列规定:短排法中纵走道净宽不应小于1.00m,边走道的净宽不宜小于0.80m;横走道的通行宽度不应小于1.20m;

长排法的边走道不应小于1.20m。

注:最后一排座椅距离前台的距离不宜大于28m。

总结:400座报告厅

报告厅总开间在20-30m;其中观众厅开间控制在15-22m左右,化妆间等开间约4-6m。

报告厅总进深约15-20m。


报告厅的剖面设计


为了减少前后视线遮挡,地面每排升起0.12m,或者隔排升起0.12m。

舞台地面的高度为0.6-1m。


(1)层高与净高

报告厅的地面是逐步抬升的,最高的座椅处净空要达到2.2m,考虑装修和梁高,层高一般设计4.5-7.5m。(报告厅一般做两层高)



多功能厅的层高稍低,可以设计为4.2-6m。此外,多功能厅由于考虑功能的多样性,不设置固定座椅。

图片

安全疏散


(1)一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,即室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于30m。


(2)设置2-3个疏散门,且两个疏散门之间的距离要≥5m,每个门的宽度不小于1400mm。


(3)注意:观众与做报告、演出的人员,流线分开设置。


(4)不管是多功能厅,还是报告厅,如果设计在二楼,要有直

通地面的疏散楼梯。(可以考虑外挂楼梯)


知识点:报告厅

免费打赏

相关推荐

APP内打开