两个厂区的消防水池共用问题
别具一格
2022年11月10日 16:41:33
只看楼主

想请教一下,如果A厂区与B厂区相邻,B厂区的消防水池设置位置较高,A厂区消防水池设置位置较低,现在由于A厂区消防水池容积不够,是否能接管到B厂区并设置电子阀门,如果A厂区发生火灾使得B厂区消防水池中的水自动补入A厂区消防水池。请问大家规范或者规定有没有这种说法?

想请教一下,如果A厂区与B厂区相邻,B厂区的消防水池设置位置较高,A厂区消防水池设置位置较低,现在由于A厂区消防水池容积不够,是否能接管到B厂区并设置电子阀门,如果A厂区发生火灾使得B厂区消防水池中的水自动补入A厂区消防水池。请问大家规范或者规定有没有这种说法?

免费打赏
dm-cy427
2022年11月12日 13:26:45
2楼

当然可以,B水池至A水池设置控制阀门,管径设置足够大,满足A厂消防水泵入口流量,  一旦A厂消防施救完成,需自动关闭B池出水阀

别具一格:是啊,是这么考虑的,但是找不到规范依据来支撑。

回复
yaaaa
2022年11月14日 22:18:23
3楼

每个厂都是按一次火灾考虑吗?还是两个厂按一次火灾考虑?

别具一格:两个是不同的厂,分别安一次火灾考虑,其实这里我感觉就是担心这种问题,因为这是两个不同的厂,考虑最不利情况就是两个厂同时发生火灾。

回复
丹青墨雪
2022年11月15日 09:13:41
4楼

考虑火灾发生次数。另外距离较远的话自流能不能满足消防流量要求?加泵的话有点像转输了,按规范考虑

别具一格:加泵的话考虑到停电这种情况,所以选择重力作用下自然补水,有点类似高位水箱补水一样。翻规范没有这种情况的一个分析。

回复

相关推荐

APP内打开