洁净厂房设计手册上些的很不明确啊,就几条,关于疏散走廊是指外面的参观走廊还是包括里面的洁净走廊啊,什么样条件需要设置防排烟系统呢?面积还是长度?
洁净厂房设计手册上些的很不明确啊,就几条,关于疏散走廊是指外面的参观走廊还是包括里面的洁净走廊啊,
什么样条件需要设置防排烟系统呢?面积还是长度?
2楼
如果洁净区域的疏散走廊不满足建筑防火规范要求,也要设排烟。包括大面积洁净房间,如果超过建筑防火规范所要求的面积,本人认为也要设。
回复
3楼
按照新的《建筑设计防火规范》只要是密闭房间都要做防排烟的
回复
4楼
我认为1.如果参观走廊不满足自然排烟条件也应该设机械排烟。
2.丙类厂房中面积超过300平的地上房间 。
3.人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32米的高层厂房中长度大于20米的内走道。
4.任一建筑面积大于5000平的丁类厂房。
5.占地面积大于1000平的丙类仓库。
以上不满足自然排烟的情况,就应该设机械排烟。
回复
5楼
《建筑设计防火规范》06哪一条说了只要是密闭房间都要做防排烟的?我也认为密闭房间应该作,但是好像没有具体条文
回复
6楼
好像没有这句话吧,可以说说是哪条有这样说吗?
回复
7楼
4楼正解
回复