知识点:防排烟系统的组成与原理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.自然排烟系统的组成 (1)自然排烟口的面积,一般可取地板面积的1/50。排烟口应设置在距顶棚800mm以内,如下图。 (2)排烟口的平面位置应按以下两个规定: 1.每个防区面积按500m2划分; 2.防区内任何地点到排烟口水平距离小于30m,如下图所示。 2.机械排烟系统的组成 该系统是使用排烟风机进行强制排烟。由挡烟(活动式或固定式挡烟壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口、防火排烟阀门、排烟道、排烟风机和排烟出口组成。如下图所示。
知识点:防排烟系统的组成与原理
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.自然排烟系统的组成
(1)自然排烟口的面积,一般可取地板面积的1/50。排烟口应设置在距顶棚800mm以内,如下图。
(2)排烟口的平面位置应按以下两个规定:1.每个防区面积按500m2划分;
2.防区内任何地点到排烟口水平距离小于30m,如下图所示。
2.机械排烟系统的组成该系统是使用排烟风机进行强制排烟。由挡烟(活动式或固定式挡烟壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口、防火排烟阀门、排烟道、排烟风机和排烟出口组成。如下图所示。
当排烟风机负责一个防烟分区时,应按该防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算;当担负两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
根据计算所得的排烟风量,选择排烟风机,并附加漏风系数,一般取10%一30%。
房间和走道的排烟系统与防烟楼梯间、消防电梯前室以及台用前室的排烟系统应分开设置。并且每个排烟系统,排烟口数量不宜超过30个。
3.机械加压防烟系统的组成
机械正压送风系统由:加压送风机、风道、送风口以及风机控制柜等组成。
该系统的风源必须吸自室外,且不应受到烟气的污染。一般情况该系统与排烟系统共同存在,如下图示。
加压送风风量,通过送风机和管道送入防烟区,宜每隔三层设一个加压送风口。
加压送风机,应设有备用电源。送风管道上不应装防火阀。