知识点:防火阀设计工程中合理使用 来源:网络,如有侵权,请联系删除 建筑物一旦发生火灾,往往会造成严重伤亡事故和经济损失,尤其是空调建筑和高层建筑,做好防火及防排烟显特别重要。设计中,应熟悉相关规范要求,通风空调系统上设防火阀,排烟管道上设排烟防火阀,止火灾时有毒高温烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性损失加重。 4.1 通风空调系统中防火阀设置与选用 4.1.1 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)及《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)对防火阀设置均有要求,总结起来,有以下几条:
知识点:防火阀设计工程中合理使用
来源:网络,如有侵权,请联系删除
建筑物一旦发生火灾,往往会造成严重伤亡事故和经济损失,尤其是空调建筑和高层建筑,做好防火及防排烟显特别重要。设计中,应熟悉相关规范要求,通风空调系统上设防火阀,排烟管道上设排烟防火阀,止火灾时有毒高温烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性损失加重。
4.1 通风空调系统中防火阀设置与选用
4.1.1 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)及《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)对防火阀设置均有要求,总结起来,有以下几条:
(1) 风管穿越防火分区处;
(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大房间隔墙和楼板处
(3) 垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上应设防火阀,但多层建筑每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内水平风管与垂直总管交接处可不设防火阀;
(4) 穿越变形缝处两侧风管上各设一个。
上述部位防火阀,平时常开,当火灾中其温度达到70℃时,则自动关闭。防火阀应靠近防火分隔处设置,且应单独设支、吊架。当防火阀暗装时,应安装部位设置检修口。
4.1.2 厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,当没有采取防止回流措施时,则必须支管上设置防火阀。公共建筑厨房,油烟温度较高,为防止防火阀产生误动作,排油烟管道与垂直风道交接处,应设置150℃熔断防火阀。
4.1.3 空调集中新风系统设计中防火阀设置
新风系统形式通常有分层设置水平式新风系统和垂直式新风系统。
(1) 分层设置水平式新风系统
新风系统按楼层分别设置。新风吸入方式有两种,一种是新风从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需新风机组入口处设防火阀,后者集中取新风,高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区,每层新风机组吸入口风管上应设70℃熔断防火阀。
(2) 垂直式新风系统
垂直式新风系统是室外空气新风机组处理后,竖风道送至空调房间,一般新风机组设屋顶。建筑层高较低,水平敷设新风管有困难情况下比较适用。高层建筑,竖风道要跨越防火分区,送风口要求设置70℃熔断防火阀。
总之,高层民用建筑其层高条件允许情况下,宜分层按每个防火分区设置空气调节系统。当需要垂直方向分设空气调节系统(包括新风系统),每个系统所辖层数宜按4条规定执行。
4.1.4 通风、空调系统横向应按每个防火分区设置,竖向布置不宜超过5层;当管道设有防止回流设施或设有防火阀,且各层设有自动喷水灭火系统时,其竖向连接层数可不受此限制。
4.1.5通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物,如必须穿过时,应穿过处设70℃熔断防烟防火阀。当火灾烟雾防火分隔物处,该防火阀就能立即关闭。该防火阀一般采用烟感器控制,而采用易熔金属或易熔元件控制,这样可以及时有效防止火灾蔓延和扩大。
4.1.6 当建筑物内不设消防控制室时,风管上可选用不带电信号防火阀;当建筑物内设有消防控制室时,可将带电信号输出装置防火阀信号引至消防控制室,考虑到通风空调系统风道上防火阀数量很多,可仅影响面较大部位或穿越防火分区处风管上设带电信号防火阀,而只影响个别房间部位设置不带电信号防火阀。
4.1.7 当设置防火阀部位有风量调节要求,可设防火调节阀。
4.2 防排烟系统中防火阀设置与选用
4.2.1 排烟风机入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。需要说明是,排烟防火阀设置排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以下室排烟系统为例:
(1) 当下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置排烟风机入口总管上。
(2) 当下室层数二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置,
4.2.2 是竖向布置走道排烟系统水平式布置房间排烟系统(如图5所示),均应排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭排烟防火阀。
排烟防火阀设置常开或常闭,房间排烟系统,当负担一个防火分区排烟管道带多个防烟分区排烟口时,应该防火分区干管上设常开排烟防火阀,同时各防烟分区支管上设常闭排烟口或排烟阀;走道排烟系统,可参照下一条中相关规定。
4.2.3 机械排烟系统横向宜按防火分区设置,每层水平风管不宜穿越防火分区,但一些工程某些楼层面积较大,按防火分区设排烟系统有困难,必须穿越时,应穿越处设280℃时能自动关闭排烟防火阀(如图5所示)。
排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口形式而定。
(1) 当设常闭排烟口时,排烟支管上设常开排烟防火阀;
(2) 当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭排烟防火阀;
(3) 当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。
4.2.4 设置机械排烟下室应考虑进风设施,当采用机械进风系统时,应风机入口管道上设置70℃熔断防火阀。
4.2.5 机械加压送风系统,可加压送风机入口管道上设置70℃熔断防火阀,止新风入口受火、烟威胁,将烟气输送至楼层内