电气系统图
qoney
qoney Lv.2
2008年04月02日 23:59:12
来自于照明工程
只看楼主

请大家能为我说明一下,这个系统图我应该怎么画吗,就是说,这个系统图里面的字母都是些什么意思啊,我实在是不懂,望你们不要见笑,我现在画施工图,可是这个电路一点都不明白,麻烦你们了

请大家能为我说明一下,这个系统图我应该怎么画吗,
就是说,这个系统图里面的字母都是些什么意思啊,
我实在是不懂,望你们不要见笑,我现在画施工图,可是
这个电路一点都不明白,麻烦你们了

1207152615423.jpg

免费打赏
hudie522
2008年04月04日 17:45:13
12楼
学习了

中国电气知道http://www.cdq.cc/bbs/index.html
回复
jason_xianfeng
2008年04月04日 22:32:02
13楼
D32A:开关定值32A,D型脱扣曲线
4P+MX:四极开关,带分励线圈
WL:回路代号
L1:取A相

同意11楼,最少用2.5平方的!
回复
shandian_6868
2008年04月04日 23:29:36
14楼
以上意见均可借鉴。同意11楼,最少用2.5平方的!
回复
yuhuansuliao
2008年04月05日 06:46:17
15楼
你们有谁有这方面的书或者资料可以借鉴一下啊,告诉我名字就可以了,如果是电子版的的,也行
回复
tangonggong
2008年04月05日 17:13:47
16楼
D32A是D曲线32安
4P+MX是四极加MX附件,具体查天津梅兰产品手册.
WL是回路
L1是A相的意思,
回复
ypraobj
2008年04月05日 17:28:49
17楼
总开关可能没有必要用 D型的吧, 我一般都用C型的. 因为D型要比C型多一些银子. 在本例中, 任何一个电器启动, 其电流冲击均在总开关分断电流之内. 因此, 只要不几台同时启动, 选C型的应该没有问题.
回复
飞影道人
2008年04月05日 20:40:18
18楼
不管图有没有问题合不合理,单就楼主的胆量在下实在佩服,系统图看都看不懂,就敢画施工图,劝楼主慎重考虑,电气不是儿戏!
看来建筑电气行业太不好干了!也太好干了!!
回复
雨霖铃
2008年04月05日 20:51:17
19楼
回复
aonifly
2008年04月05日 21:04:01
20楼

分段能力是什么意思?
回复
small2
2008年04月05日 22:52:03
21楼
1.2KW及2KW的空调宜用16A的开关,2.5平方的线;2.8KW的空调宜用20A的开关,4平方的线。
回复

相关推荐

APP内打开