依据《建筑电气与智能化通用规范》电井和暖井、水暖井是否贴临
张国鹏668
2022年11月13日 12:08:50
只看楼主

1.规范要求   6.2.8  电气及智能化竖井的位置和数量应根据建筑物高度、建筑物变形缝位置、防火分区、系统要求、供电回路半径等因素确定,并应符合下列规定: 1. 不应与电梯井、其他专业管道井共用同一竖井; 2. 不应贴邻热烟道、热力管道及其他散热量大的场所。 条文说明:  6.Z,8 电气及智能化竖井的数量和位置选择,应保证系统运行的可靠性,布线距离合理,减少电能损耗。

1.规范要求

 

6.2.8  电气及智能化竖井的位置和数量应根据建筑物高度、建筑物变形缝位置、防火分区、系统要求、供电回路半径等因素确定,并应符合下列规定:


1. 不应与电梯井、其他专业管道井共用同一竖井;


2. 不应贴邻热烟道、热力管道及其他散热量大的场所。


条文说明:

 6.Z,8 电气及智能化竖井的数量和位置选择,应保证系统运行的可靠性,布线距离合理,减少电能损耗。

 1. 因为电梯井道有活动的轿厢和电梯专用电境-一旦发生故障会残及共井里的布线电缆。管道井指非电气及智能化专业使用的井道,不允许水、暖专业的管道井与电气及智能化竖井共用,避免水管及阀门等故障时。水喷四我危及共井里的布线电缆和设备。

2.  电气及智能化竖井不允许贴邻烟道(包括:厨房、柴油发电机房、锅炉房等烟道)、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施设置,也是从安全运行考虑。电气竖井本身不易散热,再与烟道、热力管道贴邻,电缆长期受热将会降低绝缘强度。易发生电气火灾。

贴邻时做夹墙是一种可采取的措施,但需要达到隔热的效果。


2.暖管热力计算

 image.png

住宅公区管井:管外温度按10℃计算;

电井和暖井的隔墙温度即使按冬季极限最高温加10设计度,也不会大于载流量的计算温度35℃。

地暖供回水:

image.png

现在北方正是采暖期,大家可以亲自体验一下暖井墙体温度。


3.和水井贴临

水暖井设计时考虑地漏,不会有大量存水,电井不会有大量水渗入。


综上所述

目前项目中,热力管道中大多数都是地暖,热水温度低于上表计算值,且在管井中敷设都有保温,因此不应计算热力管道对电缆载流量的影响。


 


免费打赏
cool1699
2022年11月16日 09:14:09
2楼

分析得分透彻,谢谢楼主分享!

回复

相关推荐

APP内打开