读者投稿 建筑工程在招投标阶段,首先会进行成本测算,用以判断工程是否能接,接了是否有利润? 商 务则会制作一份造价分析表,此表格同时提供给项目部审核,并做专业解析。如下表。 注:图片均可点击放大查看。 那么电气专业的分部分项工程具体包括哪些?电气专业人员应怎样解析?本文带大家了解电气专业的分部分项工程具体内容。
建筑工程在招投标阶段,首先会进行成本测算,用以判断工程是否能接,接了是否有利润? 商 务则会制作一份造价分析表,此表格同时提供给项目部审核,并做专业解析。如下表。 注:图片均可点击放大查看。
那么电气专业的分部分项工程具体包括哪些?电气专业人员应怎样解析?本文带大家了解电气专业的分部分项工程具体内容。
电气专业的分部分项工程包括变配电工程、强电工程、消防工程、智能化工程、防雷工程。
#1 变配电工程
造价分析中变配电工程具体指什么? 主要包括:高压配电安装工程、变压器安装工程、低压配电安装工程。
1、变配电工程-高压配电安装工程
高压配电安装工程主要包括如下内容:
-
高压母线 -
高压开关柜(含高压开关、互感器、熔断器、显示装置、接地开关、操作机构、继电保护) -
高压进线电缆、高压出线电缆、 -
电缆桥架、电缆保护管 -
浪涌保护器
2、变配电工程-变压器及低压配电安装工程
变压器及低压配电安装工程主要包括如下内容:
-
变压器设备、变压器基础 -
变压器出线电缆 -
低压配电柜(含进线开关、出线开关、互感器、熔断器、显示装置、电容补偿) -
电缆桥架、电缆保护管 -
浪涌保护器
3、变配电工程-高低压变配电房布置原则
1)高压开关柜布置原则
按《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 4.2.7
高压配电室内成排布置的高压配电装置,其各种通道的最小宽度,应符合表4.2.7的规定。
本项目高压柜为移开式开关柜,单排布置,柜后维护通道为0.8m,柜前操作通道为0.8(单手车长度)+1.2=2.0m。
2)低压开关柜布置原则
按《低压配电设计规范》GB 50054-2011 4.2.5
当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IP2X级时,成排布置的配电屏通道最小宽度应符合表4.2.5的规定。
本项目低压柜为抽屉式开关柜,单排布置,柜后维护通道为0.8m,柜前操作通道为1.8m。
3)变压器布置原则
按《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 4.5.9
变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的净距不应小于表4.5.9的规定。
本项目变压器采用干式变压器,变压器与低压柜贴邻布置,干式变压器通道的最小宽度应大于0.8m,本项目满足要求。
4、变配电工程-高低压变配电房接地原则
1)高低压设备接地设置原则
按《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 12.2.2
交流电气装置或设备的外露可导电部分的下列部分应接地:
本工程接地做法:
-
所有电气设备的金属外壳、电缆桥架等均与接地线可靠连接。
-
变压器中性点工作接地及保护接地由供电部门设计施工,确保可靠性。
-
从变电房引出至各梯间竖井的金属槽盒中,沿侧板敷设热镀锌扁钢做共用接地干线。接地干线通长牢固焊接并作防腐处理,在上述各场所同MEB箱及PE干线可靠连接,敷设时尽可能贴近共用PE干线的电缆。
-
电房室内明敷接地镀锌扁钢等仅为示意,具体由供电部门设计。
-
电房与用电单体不共用接地体时,其低压供电采用TN-C-S系统;电房与用电单体共用接地体时,其低压供电采用TN-S系统。
备注:具有多电源的TN系统,变压器中性点不应直接接地,根据《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011 7.1.2第2条中的第1条内容,不应在变压器的中性直接接地,应在总配电屏一点接地。
#2 强电工程
造价分析中强电工程具体指什么?指的是非消防强电, 主要包括:非消防的公共照明、空调、电梯、水泵等。
概念:强电系统为交流电压在24V以上的系统。
1、强电工程-公共照明系统
公共照明工程 主要包括如下内容:
-
配电箱或配电柜 -
进线电缆、电缆桥架或保护管 -
出线电缆、电缆桥架或保护管 -
进线保护开关、出线保护开关 -
浪涌保护器(按实际) -
灯具本体与预埋底盒、插座本体与预埋底盒
2、强电工程-普通电梯配电系统
普通电梯配电工程 主要包括如下内容:
-
主电源配电箱或配电柜、电梯厂家配套控制箱 -
进线电缆、电缆桥架或保护管 -
出线电缆、电缆桥架或保护管 -
进线保护开关、出线保护开关 -
强电浪涌保护器、电梯专用浪涌保护器(厂家配套) -
机房内灯具本体与预埋底盒、插座本体与预埋底盒 -
井道照明、轿厢照明等厂家配套 -
电梯五方通话对讲工程
施工界面 :甲方或施工方以电梯主电源配电箱为分界点,后续工程如电梯控制箱、井道照明工程、五方通话对讲工程、电梯本体均由电梯厂家配套提供。
3、强电工程-生活水泵配电系统
生活水泵配电工程 主要包括如下内容:
-
主电源配电箱或配电柜、水泵厂家配套控制箱 -
进线电缆、电缆桥架或保护管 -
出线电缆、电缆桥架或保护管 -
进线保护开关、出线保护开关 -
浪涌保护器(按实际) -
机房内灯具本体与预埋底盒、插座本体与预埋底盒 -
水泵设备与管道、水泵控制箱与水泵之间的配电电缆、水泵附件等均由厂家配套提供。
4、强电工程-空调配电系统
空调配电工程 主要包括如下内容:
-
电源配电箱或配电柜 -
进线电缆、电缆桥架或保护管 -
出线电缆、电缆桥架或保护管 -
进线保护开关、出线保护开关 -
浪涌保护器(按实际) -
空调机组(分体空调或集中空调)
5、强电工程-换热站配电系统
换热站配电工程 主要包括如下内容:
-
电源配电箱或配电柜 -
进线电缆、电缆桥架或保护管 -
出线电缆、电缆桥架或保护管 -
进线保护开关、出线保护开关 -
浪涌保护器(按实际) -
换热机组及配套附件 -
机房内灯具本体与预埋底盒、插座本体与预埋底盒、排风机
#3 消防工程
造价分析中消防工程具体指什么? 主要包括:应急照明、消防风机、电梯、水泵、火灾自动报警系统工程。
1、消防工程-应急照明系统
应急照明工程 主要包括如下内容:
-
配电箱或配电柜 -
进线电缆、电缆桥架或保护管 -
出线电缆、电缆桥架或保护管 -
进线保护开关、出线保护开关 -
浪涌保护器(按实际) -
灯具本体与预埋底盒、插座本体与预埋底盒
2、消防工程-消防风机系统
消防风机配电工程 主要包括如下内容:
-
主电源配电箱或配电柜、风机厂家配套控制箱 -
进线电缆、电缆桥架或保护管 -
出线电缆、电缆桥架或保护管 -
进线保护开关、出线保护开关 -
浪涌保护器(按实际) -
机房内灯具本体与预埋底盒、插座本体与预埋底盒 -
风机设备与管道等均由厂家配套提供。
3、消防工程-消防电梯系统
4、消防工程-消防水泵系统
5、消防工程-火灾自动报警系统图
火灾自动报警系统工程主要包括如下内容:
-
消防控制中心安装工程 -
消防末端设备安装工程,如探测器、消火栓按钮、手动报警按钮、声光警报器、广播、防火门模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、其他系统模块等 -
消防火警缆线与导管、桥架安装工程
备注:以上工程由专业公司深化设计与施工
#4 防雷工程
造价分析中防雷工程具体指什么? 主要包括:防直击雷、防侧击雷与雷电感应、基础接地。
1、防雷工程-防雷系统图
防雷系统工程主要包括如下内容:
-
天面接闪带、接闪杆 -
防雷引下线安装 -
金属门窗接地工程 -
等电位连接工程 -
基础接地工程
2、防雷工程-天面防直击雷
3、防雷工程-中间层防侧击雷
4、防雷工程-基础接地
5、防雷工程-图例说明
#5 弱电工程
造价分析中弱电工程具体指什么? 主要包括:有线电视系统、电话、网络系统、可视对讲、视频监控系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等。
近年来,“智能化”与“弱电”这两个称呼并存,从一定角度来说 弱电系统=智能化系统+火灾自动报警系统 。
1、弱电工程-有线电视系统
2、弱电工程-电话、网络系统
3、弱电工程-可视对讲、视频监控系统
#6 总结
电气工程分部分项工程比较直观的表达方式详下图。
以上为系统性的解析和介绍。
#7 规范要求
下面带大家熟悉一下国家规范对于电气分部分项工程的要求。
《建筑工程施工质量验收规范》GB 50300-2013
附录B 建筑工程的分部工程、分项工程划分
建筑电气智能化、建筑节能、电梯——分部工程、分项工程划分
室外工程——分部工程、分项工程划分
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015