此类建筑如何理解,是否要设置自动喷淋
yuwei
yuwei Lv.4
2005年02月21日 15:42:19
只看楼主

各位专家:现本人手中有一工程,大致情况如下:工程在江西,三到四层多层建筑,性质为分隔为单间的商铺,每间商铺的一到四层(或三层)为一家。单套最大面积大于300平方米,最小面积在180平方米左右。总建筑面积约3万多平方米。分为10栋左右,但所有的建筑在二层有连廊连通。栋与栋之间不满足防火间距要求(6m)。象这样的建筑物是否要设置自动喷林系统?我现在的理解时套用了《建规》第8.7.1条的第5条规范。认为应该设置自动喷淋。不知道是否正确,请各位专家不吝赐教!!!谢谢!!!

2005年02月21日 16:00:38
2楼
按照楼主的意思看,应该是一个整体建筑。
不知道你们的建筑防火分区是怎么划分考虑的?
如果是作为一个整体的话应该要设置自动喷淋系统;
如果是各个单体的话就不需要做了。
回复
yuwei
2005年02月22日 13:51:23
3楼
现在建筑承认是一个建筑物。防火分区安单栋划分(在连廊两头用防火门或防火卷帘切断)
回复
superman3838
2005年02月22日 14:39:22
4楼
我觉得应该设,按我理解它是1座大于9000方的连体建筑,但分10个防火分区。那应该设
回复
风规自远
2005年02月24日 14:19:12
5楼
应该设置自动喷淋,我做了和你类似的工程,消防局要求设
回复
asyoulike
2005年02月24日 16:02:43
6楼
“单套最大面积大于300平方米,最小面积在180平方米左右”,“分为10栋左右”,“总建筑面积约3万多平米”?这样,平均一栋就有3000平方米左右了!在没有和消防队协商之前,必设;协商也可采用如3楼的措施等而不设自喷系统,这要看栋与栋具体间隔距离、栋与栋之间山墙的防火设置等。
回复
ppanqing
2005年02月24日 16:39:33
7楼
superman3838 说的有道理。
回复
yuwei
2005年03月01日 15:35:33
8楼
谢谢各位!看来大家的意见还是偏向于要设置。 但,如果要设置的话,应该按中危2级还是按造中危1级布置呢?按规范的话,超5000方的商场就要按中危2级布置,但,对这种情况的建筑,有必要按中危2级布置吗?
回复
jiangjiangcai
2005年03月01日 17:18:12
9楼
应该没必要按中危2级布置啦,不过我也没有做过这样的工程,具体不是很清楚。