室内消火栓系统的消防水泵扬程咋计算?
室内消火栓系统的消防水泵扬程咋计算?
室内消火栓系统的消防水泵扬程咋计算?
室内消火栓系统的消防水泵扬程咋计算?
来自课程【详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》】25.水力计算
(1)确定最不利点水灭火设施所需的设计压力P0(0.25或0.35MPa)
(2)计算消防给水设计流量q(立管流量按最不利情况,干管用消火栓设计流量)
(3)计算单位长度沿程阻力系数i(海澄-威廉公式,设计流量不宜>2.5m/s,不应大于7m/s)
(4)计算沿程阻力Pf
(5)计算局部损失Pp
(6)计算消防水池最低有效水位至最不利消火栓的高差H
(7)代入公式10.1.7求得消防泵的扬程P
详细可以按规范的公式算,如果不用太准确也可以用经验算法:1)水池最低水位至最高消火栓(不含试验栓)的高差h;2)栓头水压(根据建筑查消水规是25m或35m);3)水泵节点水头损失5m;4)管网设计流速不大的情况下,沿程 局部水头损失按15~30m(根据管网长度大致估算)。以上四项加起来
确定最不利点的压力要求,水泵设置位置与最不利的高差,再加沿程及局部水头损失,最后加考虑的安全水头,全部加起来就是消防水泵扬程要求了