消防水泵房、消防控制室疏散门直通室外或安全出口!
水满则溢111
2022年11月15日 09:02:06
只看楼主

消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口! 设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。 根据消防水泵房和消防控制室的设置楼层,要求如下:

消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口!

设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。

根据消防水泵房和消防控制室的设置楼层,要求如下:

一、设置在首层的消防水泵房和消防控制室,应直通室外:

设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。(图示1)

图片

(图示1)

二、设置在其他楼层的消防水泵房和消防控制室,应直通安全出口:

设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,疏散门可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间),为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,要求如下:(图示2)

1、疏散门应直通安全出口

疏散门通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间),不能经过其他空间。

2、散走道应采取可靠防火分隔措施:

疏散走道应满足对应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求,疏散走道两侧的隔墙,应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。

3、尽量减少疏散门至安全出口的距离。

注:有观点认为,疏散门至安全出口的直线距离不应大于15m!

4、安全出口、疏散门应设置明显标志:

安全出口和疏散门均应设置明显标志,确保在疏散门处能清晰看到安全出口,在安全出口处也能清晰看到疏散门,确保人员从安全出口处能迅速辨识消防水泵房或消防控制室位置,也有利于消防水泵房和消防控制室人员迅速撤离

4.1 消防水泵房和消防控制室出口处,应设置明显标志,确保在安全出口处能清晰可见;

4.2 安全出口也应设置明显标志,确保在消防水泵房和消防控制室出口处能清晰可见。

图片

(图示2)