制冷系统热气旁通的原理及应用,制冷小白接住了!
开朗的番茄
2022年11月15日 15:05:11
来自于制冷技术
只看楼主

1、制冷系统能量调节的方法及作用 在制冷系统低负荷时,使用能量调节手段可以有效控制蒸发压力, 并能防止: 1、 系统频繁启停 2、压缩机在设计的回气压力以下运行 3、 蒸发盘管结霜 当前,制冷系统主流的能量调节方法有以下5种: 1. 多级压缩系统 2.  多个压缩机的单级系统


1、制冷系统能量调节的方法及作用


在制冷系统低负荷时,使用能量调节手段可以有效控制蒸发压力, 并能防止:

1、 系统频繁启停

2、压缩机在设计的回气压力以下运行

3、 蒸发盘管结霜


当前,制冷系统主流的能量调节方法有以下5种:

1. 多级压缩系统

2.  多个压缩机的单级系统

3.  变频压缩机

4.  压缩机卸载

5.  热气旁通


在本文中,我们详细了解一下“热气旁通”。


2 热气旁通


作为能量调节一种手段,热气旁通,能够将 高压 端的高温气态制冷剂 ,旁通到系统的低压端 ;从而保证系统始终在一个给定的最小回气压力下运行。


热气旁通的两种方法:

1. 直接旁通到回气端

2.  旁通到蒸发器的入口


3 热气旁通回气端原理


一、直接旁通到回气端:

使用电磁阀和热气旁通阀控制




二、热气旁通阀的原理:


1、热气旁通阀关闭:




2、热气旁通阀开启:

4 旁通到回气端的弊端


 直接从压缩机的排气管旁通到吸气口,会导致吸气过热度增大,造成 压缩机的过热


压缩机排气温度的要求:



1、制冷剂的温度达到 150 ℃以上 时会造成密封圈和活塞的磨损

2、当温度达到170 ℃以上 压缩机彻底损坏,这时会产生各种杂质并且磨损也更为严重。


5  如何防止压缩机过热


可以采用喷液回路来降低压缩机的吸气过热度,从而防止压缩机过热;

如下系统图:


原理:

从冷凝器出来的制冷剂液体,进入喷液电磁阀后经过膨胀阀的节流,温度降低,与热气旁通过来的气态制冷剂混合后,降低了制冷剂的温度;从而降低吸气过热度,防止压缩机过热。


6 热气旁通到蒸发器的入口


系统原理图如下:


优点:

1、 提供一个额外的负荷

2、空调系统中可以除霜

3、 可以将蒸发器作为 直接的混合室

4、 使用最少的配件

5、 回油性能极佳( 即使在蒸发器低于 压缩机的 情况下,在系统处于低负载时,旁通到蒸发器入口也能确保有适当的回油。)


下面看几个实际使用时的系统原理图,供参考:


1、蒸发器入口的分液头:


2、旁通到蒸发器入口:


3、带EPR阀:


7 热气旁通阀的调整



热气旁通阀的调整:

1) 启动系统并使之在正常的负荷下运转。

2) 调整热气旁通阀到其最小设定位置。

3) 可以通过以下方法开始降低系统的负荷:

a.关闭加湿器

b.覆盖蒸发器的部分面积

c.减小空气流速

d.关闭风扇

e.关闭到水冷换热器的旁通水阀


4)当吸气压力开始下降时,开大旁通阀的调节杆,直到系统达到要 求的吸气压力。


5)再升高蒸发器的负荷至正常运转状态,检查压力状况,看在此 状态下热气旁通阀是否关闭且没有误动作。


6)再次降低系统负荷,以证明吸气压力已能通过热气旁通阀的调节可 以维持在要求的数值内。

⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。

免费打赏

相关推荐

APP内打开