解决通风、空调系统实测总风量过小的通病
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年11月16日 15:05:02
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:空调系统实测总风量过小 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:11.2.3 系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定:1 系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%; 11.3.2 通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合下列规定:1 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象;2系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

知识点:空调系统实测总风量过小

来源:网络,如有侵权,请联系删除


规范要求:11.2.3 系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定:1 系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%;

11.3.2 通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合下列规定:1 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象;2系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

现象:

风机和电机的转数正常,风机运转无异常现象,电机输入电流与电机的额定电流相差较大,各送(排)风口风量小。

原因分析

(1)空调器内的空气过滤器、表面冷却器、加热器堵塞;

(2)总风管或支风管的风阀关闭;

(3)风阀质量不高,局部阻力过大;

(4)设计选用的空调器不当;

(5)设计选用的风机全压和风量过小。

防治措施

(1)风机运转前,空调器内应清扫干净,对初效过滤器进行清除,减少空气的阻力;

(2)测定总风量时,首先应将各支管及风口风阀全部开到最大位置,然后根据风机的电机运转电流将总风阀逐渐开至最大位置(以不超过电机额定电流为准)。如全部风阀开至最大,其总风量仍很小(运转电流仍很小),应检查风阀开启位置是否正确;

(3)对风阀质量有怀疑时,应从系统中拆下,检查风阀的叶片与联杆是否有脱落现象;

(4)对风管系统检查产生局部阻力较大的部位,并根据实际情况提出改进措施,以减少风机的压力损失;

(5)空调器内的气流速度应保持在一定范围内,设计时考虑的表冷器或加热器的冷热负荷,尤其不应忽略气流速度过大增加的动压损失。