在多层建筑上设消防水箱,“建规”未对消防水箱设置高度作规定,那么在屋顶要不要加增压泵。如果不加增压泵,屋顶试验用消火栓和顶层的消火栓的压力就达不到要求,本人作了一栋8层底商的住宅楼,我加了增压泵,但审图中心的意见是取消。到底是不是可以取消呢,请大师多多指点。
在多层建筑上设消防水箱,“建规”未对消防水箱设置高度作规定,那么在屋顶要不要加增压泵。如果不加增压泵,屋顶试验用消火栓和顶层的消火栓的压力就达不到要求,本人作了一栋8层底商的住宅楼,我加了增压泵,但审图中心的意见是取消。到底是不是可以取消呢,请大师多多指点。
12楼
此问题《建规》及条文说明中已做了明确说明,消防水箱设置高度应满足最不利点消火栓的水压要求,当不能满足水压要求时应在每个消火栓箱处设消防泵启泵按钮,而不必设增压(当然设了更好,更安全,只要有银子).条文说明中进一步补充说明了当采用稳(临)高压系统时,也能满足要求,而不用设消防泵启泵按钮.
回复
13楼
我找到了 啊 再措施中P202页 但它有个前提 啊 高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力
回复
14楼
如果市政管网的压力能保证最不利点消火栓静水压力,我觉得就可以取消
回复
15楼
《建规》第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
二、......水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
按照规范要求,本工程要满足10m的充实水柱所需要压力的话,上面几层的压力靠水箱显然是不够的,所以我认为需要做增压泵。
回复
16楼
不需要设增压泵:技术措施P202 7.4.3-4-2)-2-a),对于建筑高度不超过24m的多层民用建筑和工业建筑应在建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高一层的消火栓应有水自流出.
回复
17楼
建议取消
回复
18楼
我找到了 啊 再措施中P202页 但它有个前提 啊 高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力 如果市政管网的压力能保证最不利点消火栓静水压力,我觉得就可以取消
回复
19楼
全国民用工程技术措施给排水提出对于建筑高度不超过24m的多层民用建筑和工业建筑应在建筑物最高处设置重力自流水箱,且最高一层的消火栓应有水自流出。
也就是说对于建筑低于24m的消火栓出水口压力没有做硬性要求,但是在做设计的时候一般要将屋顶水箱设置在楼梯间上方以保证屋顶消防水箱箱底距最高一层消火栓高差大于4m,水箱水位保持在1m以上,这样水箱最高水位距离最高一层消火栓高差有5左右,已经能够保证最高一层消火栓出水量2.5L,满足了低规消防住宅室内消防用水量的要求。如果是厂房等其他建筑可以向建筑专业提出再适当加高楼梯间高度以增加屋顶水箱设置高度。基本屋顶水箱箱底设置高度距离最高一层消火栓高差为5m左右即可。
设计需要我们在完成基本规范的情况下尽可能的完善系统的可靠性。
回复
20楼
楼上对全国民用工程技术措施给排水 研究很深,值得学习
回复
21楼
都在争论什么呀,再争论下去也没有什么意思,看规范说话就好了,而且规范要看的详细一点,不要看到一点点就认为就是这样了。
这个问题很明显,从规范上讲就是不用加,不用加就没有错,
但加了当然更好,只要甲方不怕费钱的话,
回复