门式刚架斜梁的分段及平面外计算长度的确定
自黑abc
自黑abc Lv.2
2022年11月17日 13:34:23
只看楼主

01 刚架斜梁分段


01

刚架斜梁分段

斜梁的分段依据受力和运输条件。分段点宜取在弯矩接近0的位置且取整,考虑运输条件一般构件长度不宜大于12m,不应大于14m。


具体方法如下视频讲解:


02

斜梁平面外长度

1)      屋面梁和檀条之间设置的隅撑,满足以下条件时,下翼缘受压的屋面梁的平面外计算长度可以考虑隅撑的作用:

a 当斜梁的负弯矩区每一道檩条处都布置隅撑时,在屋面梁的两侧均设置隅撑;

b隅撑的上支承点的位置不低于檩条形心线;

c符合对隅撑的设计要求: 即隅撑能够承受被支撑翼缘局限轴力设计值的1/60的压力,该压力由左右两隅撑共同承受,并分解到隅撑方向。


具体方法如下视频讲解:

     

2)      隅撑-檩条体系对屋盖梁的平面外稳定的作用,以前是取计算长度来表示,现在是直接计算临界弯矩。这样如果梁比较小,檩条-隅撑体系的约束作用相对比较大,临界弯矩相对比较大,等效换算的计算长度可能小于两倍凛距,甚至小于1倍凛距。如果梁截面大,模条一隅撑体系对钢梁的侧向支撑作用相对较弱,计算的临界弯矩,其等效换算的计算长度可能大于两倍檩距。

3)      梁隅撑(YC)在负弯矩区段连续布置3道及以上隅撑。梁柱节点处宜加密布置隅撑,宜在节点的每一边至少连续布置2道隅撑,正弯矩区可以每隔―根檩条布置隅撑。

【注】屋盖梁的上翼缘受压应力作用时,其侧向稳定性依靠屋面系统中的檩条起支撑作用; 梁的下翼缘受压应力作用时,其侧向稳定性依靠连接在檀条上的隅撑起支撑作用。

免费打赏
长风漫无
2022年11月18日 09:15:32
2楼

不错的

回复

相关推荐

APP内打开