01 刚架斜梁分段
01
刚架斜梁分段
斜梁的分段依据受力和运输条件。分段点宜取在弯矩接近0的位置且取整,考虑运输条件一般构件长度不宜大于12m,不应大于14m。
具体方法如下视频讲解:
02
斜梁平面外长度
1) 屋面梁和檀条之间设置的隅撑,满足以下条件时,下翼缘受压的屋面梁的平面外计算长度可以考虑隅撑的作用:
a 当斜梁的负弯矩区每一道檩条处都布置隅撑时,在屋面梁的两侧均设置隅撑;
b隅撑的上支承点的位置不低于檩条形心线;
c符合对隅撑的设计要求: 即隅撑能够承受被支撑翼缘局限轴力设计值的1/60的压力,该压力由左右两隅撑共同承受,并分解到隅撑方向。
具体方法如下视频讲解:
2) 隅撑-檩条体系对屋盖梁的平面外稳定的作用,以前是取计算长度来表示,现在是直接计算临界弯矩。这样如果梁比较小,檩条-隅撑体系的约束作用相对比较大,临界弯矩相对比较大,等效换算的计算长度可能小于两倍凛距,甚至小于1倍凛距。如果梁截面大,模条一隅撑体系对钢梁的侧向支撑作用相对较弱,计算的临界弯矩,其等效换算的计算长度可能大于两倍檩距。
3) 梁隅撑(YC)在负弯矩区段连续布置3道及以上隅撑。梁柱节点处宜加密布置隅撑,宜在节点的每一边至少连续布置2道隅撑,正弯矩区可以每隔―根檩条布置隅撑。
【注】屋盖梁的上翼缘受压应力作用时,其侧向稳定性依靠屋面系统中的檩条起支撑作用; 梁的下翼缘受压应力作用时,其侧向稳定性依靠连接在檀条上的隅撑起支撑作用。