土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 扩大封闭楼梯、防烟楼梯间前室-直通室外的距离!

扩大封闭楼梯、防烟楼梯间前室-直通室外的距离!

发布于:2022-11-21 09:46:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

首层扩大前室直通室外的门与楼梯间的距离,“公消〔2018〕57号”和“公津建字【2015】27号” 文件并不矛盾,实际应用中,应协调处置!

一、根据“公津建字【2015】27号”文件要求:

楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,其直通室外的门与楼梯间的距离一般不宜大于15m,当受条件限制直通室外的安全出口的行走距离较长时,可采用避难走道通至室外。(文件附后)

二、根据“建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(公消〔2018〕57号)”要求:

建筑高层主体内的安全疏散设施应符合下列规定:疏散楼梯间在首层应设置直通室外的出口。当确需利用首层门厅(公共大堂)作为扩大前室通向室外时,疏散距离不应大于30m。条文解释:超高层建筑的疏散楼梯间通常设置在核心筒内部,在首层往往无法直接通向室外,需要通过门厅或公共大堂通向室外。门厅和公共大堂在满足第三条第3款和第五条的要求的情况下,可以为人员提供相对安全的疏散过渡区,但疏散距离要控制在不大于30m。

三、以上两个文件并不矛盾,可协调处置:“公消〔2018〕57号”是针对“超高层建筑的疏散楼梯间通常设置在核心筒内部,在首层往往无法直接通向室外”的特殊情况,做出的适当从宽,结合“公津建字【2015】27号”文件要求,可采取以下处置措施:

扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,其直通室外的门与楼梯间的距离一般不宜大于15m,有困难的情况下,不应大于30m,否则,可采用避难走道通至室外。

注:实际应用中,较大的扩大封闭楼梯间和防烟楼梯间前室,往往会用作更多的其他用途,难以满足无可燃物和防火分隔要求,因此,严格限制疏散距离是有必要的!

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

关于首层楼梯间与直通室外的安全出口的关系

https://ziliao.co188.com/p62288438.html


知识点:扩大封闭楼梯、防烟楼梯间前室-直通室外的距离


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前室(扩大前室)-检查门、客梯层门设置!附:扩大封闭楼梯间探讨!

前室和扩大前室的检查门及客货梯层门设置,实际应用往往背离规范要求,存在较大争议! 本文分解各类前室设置检查门及客货梯层门的禁忌及要求! 本文提出并论述以下观点,供参考: 1、住宅建筑前室允许设置管井(电井)检查门,应仅限于户门直接开向三合一前室(含单一安全出口的合用前室)的情形。 2、扩大前室(扩大封闭楼梯间)可以设置检查门及客货梯层门,但须遵行一定规则! 3、公共建筑前室不应设置管井(电井)检查门,也不应设置客货电梯。

回帖成功

经验值 +10