1. 10. 1 避雷带焊接长度为其直径的 6 倍, 且双面焊接, 焊缝不得有夹渣、 裂纹、 虚焊、 气孔等缺陷, 焊缝做防锈处理, 涂刷与避雷带同颜色油漆。 1. 10. 2 在变形缝处做圆弧处理, 以便适应沉降变形。 1. 10. 3 采用成品支架, 支架间距不大于 1000mm, 固定之前要弹线定位, 保证固定完毕在同一直线, 造型、 曲面等部位增加支架, 以保证其牢固性。 1. 10. 4 引下线部位涂刷黄绿相间油漆进行标示, 且安装标识牌。
