摘要
勘察、设计、质监、监理、施工及建设方有关负责人员及技术人员到场;附有基础平面和结构总说明的施工图阶段的结构图;岩土工程祥勘报告;开挖完毕的槽底无浮土、松土(若分段开挖,则每段条件相同),条件良好的基槽。
1 验槽必须具备的资料和条件
勘察、设计、质监、监理、施工及建设方有关负责人员及技术人员到场;附有基础平面和结构总说明的施工图阶段的结构图;岩土工程祥勘报告;开挖完毕的槽底无浮土、松土(若分段开挖,则每段条件相同),条件良好的基槽。
2 验槽前的准备工作
查看设计结构说明和地质勘察报告.对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同:询问、查看建筑位置是否与勘察范围相符;查看场地内是否有软弱下卧层;场地是否为特别的不均匀场地、勘察方要求进行特别处理的情况;而设计方没有进行处理;要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。
3 不能或推迟验槽
不能验槽的情况:基槽底面与设计标高相差太大:基槽底面坡度较大;槽底有明显的机械车辙痕迹或机械开挖痕迹:现场没有岩土工程祥勘报告或附有结构设计总说明的施工图阶段的图纸。
推迟验槽的情况:设计方所使用承载力和持力层与勘察报告所提供不符的;场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应原因的:场地为不均匀场地,勘察方建议进行地基处理而设计方未进行处理的。
4 浅基础的验槽
浅基础的验槽应着重注意以下几种情况:场地内是否有填土和新近沉积土;槽壁、槽底岩土的颜色与周围土质颜色不同或有深浅变化:局部含水量与其它部位有差异;场地内是否有条带状、圆形、弧形(槽壁)异常带;是否有因雨、雪、天寒等情况使基底岩土的性质发生了变化:场地内是否有被扰动的岩土。
填土的识别:土内无杂物,但也无节理面、层理、孔隙等原状结构;局部土体颜色与槽内其它部位不同.有可能是在颜色较浅部位的填土颜色较深,也可能是深色部位填土的颜色较浅:包含物与其它部位不同,以粘性土为主的素填土主要表现在钙质结核的含量与其它部位的明显差异上;土内含有木炭屑、煤渣、砖瓦陶瓷碎片、碎石屑等人类活动遗迹(尤其是木炭屑应仔细辫认);土内含有孔隙、白色菌丝体等原生产物,仿佛是原状土,但孔隙大而乱,排列无规则,土质松散;以粗粒土为主要场地,主要表现在矿物成分与其它部位有所差异.粒径差异明显,充填物的不同等;所含钙质结核是否光洁.是否为次生或再搬运所致。
新近沉积土的识别:在勘察工作中.由于孔内取土的限制.有时不能全部辨认出,在基础验槽时应特别加以注意。堆积环境:主要存在于土、岩丘的坡脚和斜坡后缘.冲沟两侧及沟口处的洪积扇和山前坡积地带,河道拐弯处的内侧,河漫滩及低阶地。山间凹地的表部,平原上被淹埋的池沼洼地和冲沟内。颜色:一般表现为灰黄、黄褐、棕褐,常相杂或相间。结构:土质不均、松散.大孔排列杂乱 常混有岩性不~的土块,多虫孔和植物根孔。锹挖容易。包含物:常含有机质.斑状或条带状氧化铁;有的混砂、砾或岩石碎屑:有的混有砖瓦陶瓷碎片或朽木片等人类活动的遗物,在大孔壁上常有白色钙质粉末。在深色土中。白色物呈菌丝状或条纹状分布;在浅色土中,白色物呈星点状分布,有时混钙质结核,呈零星分布。
地基基础应尽量避免在雨季施工。无法避开时,应采取必要的措施防止地面水和雨水进入槽内.槽内水应及时排出,使基槽保持无水状态.水浸部分应全部清除。严禁局部超挖后用虚土回填。基础埋深从自然地面起不得小于本地区季节性冻土的标准冻深。
5 浅基础的验槽
当用深基础时.应着重查明下列情况:基槽开挖后,地质情况与原提供地质报告是否相符:场地内是否有新近沉积土;是否有因雨、雪、天寒等情况使基底岩土的性质发生了变化;边坡是否稳定;场地内是否有被扰动的岩土:严禁局部超挖后用虚土回填。
地基基础应尽量避免在雨季施工。无法避开时,应采取必要的措施防止地面水和雨水进入槽内.槽内水应及时排出.使基槽保持无水状态。水浸部分应全部清除。
6 复合地基的验槽
复合地基的验槽主要有以下情况:对换土垫层.应在进行垫层施工之前进行.根据基坑深度的不同,分别按深、浅基础的验槽进行,经检验符合有关要求后.才能进行下一步施工;对各种复合桩基,应在施工之中进行.主要为查明桩端是否达到预定的地层;对各种采用预压法、压密、挤密、振密的复合地基,主要是用试验方法(室内土工试验、现场原位测试)来确定是否达到设计要求。
7 桩基的验槽
对桩基的验槽.主要分两种情况:
机械成孔的桩基。应在施工中进行。干法施工时,应判明桩端是否进入预定的桩端持力层;泥浆钻进时,应从井口返浆中,获取新带上的岩屑.仔细判断。认真判明是否已达到预定的桩端持力层。
人工成孔桩.应在桩孔清理完毕后进行。对摩擦桩,应主要检验桩长;对端承桩。应主要查明桩端进人持力层长度、桩端直径;在混凝土浇灌之前,应清净桩底松散岩土和桩壁松动岩土:检验桩身的垂直度;对大直径桩。特别是以端承为主的大直径桩,必须作到每桩必验。检验的重点是桩端进入持力层的深度、桩端直径等。桩端全断面进入持力层的深度应符合下列要求:对于粘性土、粉土不宜小于2d.砂土不宜小于1.5d,碎石土类不宜小于1d;在季节冻土和膨胀土地区,应超过大气影响急剧深度并通过抗拨稳定性验算.且不得小于4倍桩径及l倍扩大端直径,最小深度应大于1.5m。对岩面较为平整且上覆土层较厚的嵌岩桩.嵌岩深度宜采用0.2d或不小于0.2m。桩进入液化层以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分)应按计算确定,对于粘性土、粉土不宜小于2d。砂土类不宜小于1.5d,碎石土类不宜小于1d,且对碎石土、砾、粗、中砂,密实粉土,坚硬粘土尚不应小于500ram,对其它非岩类土尚不应小于1.5m。
8 施工勘察
有下列情况之_时应进行施工勘察。基槽开挖后,岩土条件与原勘察资料不符;在地基处理及深基坑开挖施工中,发现复杂场地条件时(地基中溶洞或土洞、地裂缝较发育;施工中出现有边坡失稳危险;场地内有湿陷性、膨胀性、土岩组合等特殊性岩土)。
9 局部不良地基的处理方法
验槽时,基槽内常有填土出现,处理时应根据填土的范围、厚度和周围岩土性质分别对待。
当填土面积、厚度较大时,一般不建议用灰土进行局部处理,尤其是周围岩土的力学性质较差时.因灰土的力学性质与周围岩土的力学性质差异太大,极易引起建筑物的不均匀沉降而对建页)筑物造成损坏.宜用砂石、碎石垫层等柔性垫层或素填土进行处理,或在局部用灰土处理后.再全部作300—500ram厚的相同材料的垫层进行处理。基槽内有小面积、且深度不大的填土时.可用灰土或素土进行处理。
当基槽内有水井时.一般睛况下不可能把填土清到底并逐步放台处理,废弃的水井可以对主要压缩层内采用换土处理后用过梁跨过:仍可使用或仍需使用的水井,且水位变化幅度在坚硬岩土层内时.可用加大基础面积、改变局部基础形式的方法,并用梁跨过。对经过长时间压密的老路基应全部清除,老建(构)筑物的三七灰土基础、毛石基础及坚硬垫层,原则上应全部清除,若不能全部清除的.按土岩组合地基处理当机械施工时,对硬塑一坚硬状松散粘性土和粗粒土.应预留300mm左右用人工开挖,对含水量较高(可塑以下)的粘性土和粉土,应最少预留500mm用人工开挖.严禁基槽土被扰动。
被雨、雪及其它水浸泡的粘性土地基,水浸部分应全部清除.换填处理。基底为粘性土时,应禁被曝晒。若因被曝晒而龟裂的槽底岩土,应全部清除。若在安全距离之内有老建筑物,当未采取支护措施时,基槽应分段施工。
10 结束语
以上是土木工程建设中普遍而重要的岩土工程问题.每一名岩土工程师都必须充分地了解、掌握解决这些问题的方法、途径。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:验槽
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 372 人订阅
阅读下一篇
岩土工程深基坑支护存在的问题以及控制措施1 、岩土工程深基坑支护施工中的现存问题分析 深基坑施工属于一种临时性工程,对技术要求非常严格,其中存在诸多安全隐患,若不对其采取一定的安全手段,极易在深坑坑支护施工中出现一些安全事故,影响深基坑支护整体施工质量。近年来,我国工程建设企业在深基坑支护施工设计理论方面取得了较大进步,但在实际施工操作中还存在不足支出需要进行进一步改进与完善,其问题主要表现在以下几个方面: 1.1 施工过程与施工设计存在差异性
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳依据基础设计文件验收,建设单位 设计单位 施工单位 监理单位共同会签验基础槽资料,是非常必要的,也是必须的;
回复 举报