1、 范围 本工艺标准适用于砖混结构, 外砖内模, 外板内模的构造柱、 圈梁、 板缝等混凝土浇筑工艺。 2 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥: 用 325~425 号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 2.1.2 砂: 用粗砂或中砂, 当混凝土为 C30 以下时, 含泥量不大于 5%。 2.1.3 石子: 构造柱、 圈梁用粒径: 0.5~3.2cm 卵石或碎石; 板缝用粗径 0.5~1. 2cm细石, 当混凝土为 C30 以下时, 含泥量不大于 2%。
1、 范围
本工艺标准适用于砖混结构, 外砖内模, 外板内模的构造柱、 圈梁、 板缝等混凝土浇筑工艺。
2 2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 水泥: 用 325~425 号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
2.1.2 砂: 用粗砂或中砂, 当混凝土为 C30 以下时, 含泥量不大于 5%。
2.1.3 石子: 构造柱、 圈梁用粒径: 0.5~3.2cm 卵石或碎石; 板缝用粗径 0.5~1. 2cm细石, 当混凝土为 C30 以下时, 含泥量不大于 2%。
2.1.4 水: 用不含杂质的洁净水。
2.1.5 外加剂: 根据要求选用早强剂、 减水剂等, 掺入量由试验室确定。
2.2 作业条件:
2.2.1 混凝土配合比经试验室确定, 配合比通知单与现场使用材料相符。
2.2.2 模板牢固、 稳定、 标高、 尺寸等符合设计要求, 模板缝隙超过规定时, 要堵塞严密, 并办完预检手续。
2.2.3 钢筋办完隐检手续。
2.2.4 构造柱、 圈梁接槎处的松散混凝土和砂浆应剔除, 模板内杂物要清理干净。
2.2.5 常温时, 混凝土浇筑前, 砖墙、 木模应提前适量浇水湿润, 但不得有积水。
3、 操作工艺
3.1 工艺流程:
作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑、 振捣→混凝土养护
3.2 混凝土搅拌:
3.2.1 根据测定的砂、 石含水率, 调整配合比中的用水量, 雨天应增加测定次数。
3.2.2 根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量, 分别固定好水泥(散装)、 砂、 石各个磅秤的标量。 磅秤应定期检验、 维护, 以保证计量的准确。 计量精度: 水泥及掺合料为±2%, 骨料为±3%, 水、 外加剂±2%。 搅拌机棚应设置混凝土配合比标牌。
3.2.3 正式搅拌前搅拌机先空车试运转, 正常后方可正式装料搅拌。
3.2.4 砂、 石、 水泥(散装) 必须严格按需用量分别过秤, 加水也必须严格计量。
3.2.5 投料顺序: 一般先倒石子, 再倒水泥, 后倒砂子, 最后加水。 掺合料在倒水泥时一并加入。 掺外加剂与水同时加入。
3.2.6 搅拌第一盘混凝土, 可在装料时适当少装一些石子或适当增加水泥和水量。
3.2.7 混凝土搅拌时间, 400L 自落式搅拌机一般不应少于 1.5min。
3.2.8 混凝土坍落度, 一般控制在 5~7cm, 每台班应测两次。
3.3 混凝土运输:
3.3.1 混凝土自搅拌机卸出后, 应及时用翻斗车、 手推车或吊斗运至浇筑地点。 运送混凝土时, 应防止水泥浆流失。 若有离析现象, 应在浇筑地点进行人工二次拌合。
3.3.2 混凝土以搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间, 当混凝土为 C30, 及其以下, 气温高于 25℃时不得大于 90min, C30 以上时不得大于 60min
3.4 混凝土浇筑、 振捣:
3.4.1 构造柱根部施工缝处, 在浇筑前宜先铺 5cm 厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆
或减石子混凝土。
3.4.2 浇筑方法: 用塔吊吊斗供料时, 应先将吊斗降至距铁盘 50~60cm 处, 将混凝土卸在铁盘上, 再用铁锹灌入模内, 不应用吊斗直接将混凝土卸入模内。
3.4.3 浇筑混凝土构造柱时, 先将振捣棒插入柱底根部, 使其振动再灌入混凝土, 应分层浇筑、 振捣, 每层厚度不超过 60cm, 边下料边振捣, 一般浇筑高度不宜大于 2m, 如能确保浇筑密实, 亦可每层一次浇筑。
3.4.4 混凝土振捣: 振捣构造柱时, 振捣棒尽量靠近内墙插入。 振捣圈梁混凝土时, 振捣棒与混凝土面应成斜角, 斜向振捣。 振捣板缝混凝土时, 应选用 φ 30mm 小型振捣棒。 振捣层厚度不应超过振捣棒的 1.25倍。
3.4.5 浇筑混凝土时, 应注意保护钢筋位置及外砖墙、 外墙板的防水构造, 不使其损害,专人检查模板、 钢筋是否变形、 移位; 螺栓、 拉杆是否松动、 脱落; 发现漏浆等现象, 指派专人检修。
3.4.6 表面抹平: 圈梁、 板缝混凝土每振捣完一段, 应随即用木抹子压实、 抹平。 表面不得有松散混凝土。
3.5 混凝土养护: 混凝土浇筑完 12h 以内, 应对混凝土加以覆盖并浇水养护。 常温时每日至少浇水两次, 养护时间不得少于 7d。
3.6 填写混凝土施工记录, 制作混凝土试块。
4 、质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 水泥、 砂、 石、 外加剂必须符合施工规范及有关标准的规定, 有出厂合格证、 试验报告。
4.1.2 混凝土配合比、 搅拌、 养护和施工缝处理, 符合规范的规定。
4.1.3 按标准对混凝土进行取样、 制作、 养护和试验, 评定混凝土强度并符合设计要求。
4.2 基本项目:混凝土应振捣密实, 不得有蜂窝、 孔洞露筋、 缝隙、 夹渣。
4.3 允许偏差项目, 见表 4-31。
5、 成品保护
5.1 浇筑混凝土时, 不得污染清水砖墙面。
5.2 振捣混凝土时, 不得碰动钢筋、 埋件, 防止移位。
5.3 钢筋有踩弯、 移位或脱扣时, 及时调整、 补好。
5.4 散落在楼板上的混凝土应及时清理干净。
6 、应注意的质量问题
6.1 混凝土材料计量不准: 影响混凝土强度, 施工前要检查, 校正好磅秤, 车车过秤,
加水量必须严格控制。
6.2 混凝土外观存在蜂窝、 孔洞、 露筋、 夹渣等缺陷: 混凝土振捣不实, 漏振, 钢筋
缺少保护层垫块, 尤其是板缝内加筋位置, 应认真检查, 发现问题及时处理。
7 、质量记录
7.1 材料(水泥、 砂、 石、 掺合料、 外加剂等) 出厂合格证明、 试验报告。
7.2 混凝土试块试验报告。
7.3 分项工程质量检验评定表。
7.4 隐检、 预检记录。
7.5 冬期施工记录。
7.6 设计变更及洽商记录。
7.7 其它技术文件。
知识点:砖混结构、 构造柱、 圈梁、 板缝等 混凝土施工工艺标准