防火卷帘下部不得有影响防火卷帘正常使用的物品,对于商业场所,防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。
争议:防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围,到底是0.3m还是0.5m?
观点1:商业场所的防火卷帘,门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。
本观点依据:《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)第二十条:防火卷帘、防火门应可正常关闭,且下方及两侧各0.5米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。
观点2:商业场所的防火卷帘,门两侧各0.3m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。
本文支持观点2,原因如下:
一、依据规范时效原则,应可按0.3m执行:
《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)的0.5m要求,缘自2006版的《人员密集场所消防安全管理》(XF654-2006),在2021版的《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021)中,已将此要求调整为0.3m,依据规范时效原则,应可按0.3m执行。
1、《人员密集场所消防安全管理》(XF654-2006)8.3.7:防火卷帘门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。
2、《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021)8.3.7 :防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。
二、从防火效果的角度,两侧范围取值0.3m或0.5m,并无实质区别。
考虑商场等场所的堆放物品较多,为确保防火卷帘的正常下放,有必要要求“卷帘门两侧一定范围内不得堆放物品”。但是,从防火效果的角度,只要防火卷帘下部没有影响防火卷帘正常使用的物品,即可保证防火卷帘的有效性,两侧范围取值0.3m或0.5m,并无实质区别。
三、过于严格的要求,并不利于有效管理:
很明显,0.5m较0.3m会浪费更多空间,在寸土寸金的商业区域,过于严格的要求,并不利于有效管理,甚至出现适得其反的效果。依据经济合理安全可靠原则,0.3m是合适的。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d63536686.html
知识点: 商场防火卷帘-两侧标识线划定范围
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.33 万条内容 · 703 人订阅
阅读下一篇
地下建筑防火概论!地下、地上建筑分隔处置措施!地下建筑和地上建筑之间应采取严格的防火分隔措施,安全疏散等应各自独立。 从建筑防火角度,满足防火分隔和安全疏散要求的地下建筑和地上建筑,可视为两个不同的建筑,类似于贴邻建造的两栋不同建筑。通常情况下,地下建筑和地上建筑的建筑分类、耐火等级、建筑高度、楼层数量、防火分区、疏散楼梯形 式、安全疏散、灭火救援、内部装修等等,均可独立处置。 实际应用中,较少有建筑能实现地下、地上部分完全分隔,可以说,突破防火分隔不可避免,必须考虑适当的加强性措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发