在“ 第9届全国建筑环境与能源应用技术交流大会 ”的“青师赋——青年设计师论坛”上, 上海建筑设计研究院有限公司胡洪 高 工作了题为《 空气源热泵分级低品位供能系统及能效提升分析 》的报告,介绍了项目概况、对提高空气源热泵系统能效的思考、分级低品位供能系统及能效分析等。
胡总在结论中指出:
1)该项目方案依旧采用空气源热泵作为空调冷热源,但优化了系统设计:冬、夏季均按中、低2种水温设计;并基于此系统分析了主机的能效提升空间,以及末端对相应水温的适应性能(即末端的供冷供热能力的保证)。
2)利用两管制的特点,冬季降低热泵的供回水温设计(新风机配合选型及负荷),由此提升了系统冬季运行能效,实现节能低碳。
3)对室外气象温度、热泵 COP 、空调负荷等离散数据实施拟合,获得上述变量逐日变化的计算公式,在此基础上进行全年能耗计算。全年节约用电量17.1万kW·h,全年减少碳排放约99 t。