砼结构后浇带、膨胀加强带施工标准做法
zsd_4959516623
2022年11月24日 11:09:52
只看楼主

当砼结构尺寸达到一定标准时,需要设置后浇带,目前常见于地下室区域,纵横向设置多个后浇带,后浇带如果处理不好会造成严重的后果,最常见的是漏水与开裂。 1.    后浇带和膨胀加强带缝的两侧,宜采用专用钢板网隔断。 2.    后浇带和膨胀加强带应采用强度高一级的膨胀混凝土浇筑密实。

当砼结构尺寸达到一定标准时,需要设置后浇带,目前常见于地下室区域,纵横向设置多个后浇带,后浇带如果处理不好会造成严重的后果,最常见的是漏水与开裂。


1.    后浇带和膨胀加强带缝的两侧,宜采用专用钢板网隔断。

2.    后浇带和膨胀加强带应采用强度高一级的膨胀混凝土浇筑密实。

3.    在后浇带和膨胀加强带混凝土强度达到100%前,施工方应采取有效措施,保证两侧墙、柱的稳定,及地下室底板、楼板及顶板的水平力传递;且两侧一定区域内的模板及脚手架不得拆除,该区域内的隔墙不得砌筑。

4.    膨胀加强带宽度为2000mm,在两侧浇筑完成28天后浇筑。

5.    在后浇带的混凝土中也应加入高性能膨胀抗裂剂,建议掺量为胶凝材料的12%,其混凝土14天的限制膨胀率应≥0.025%。

6.    在膨胀加强带的混凝土中也应加入高性能膨胀抗裂剂,建议掺量为胶凝材料的15%,其混凝土14天的限制膨胀率应≥0.025%。


图片

楼板后浇带

图片

梁后浇带

图片

墙后浇带

图片

基础底板后浇带

图片

基础梁后浇带

图片

膨胀加强带(适用:底板、顶板、楼板、墙)


内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

浅谈砼结构中后浇带施工

后浇带及其它结构砼浇筑工程实施旁站监理

知识点:砼结构后浇带

免费打赏

相关推荐

APP内打开