1 控制好地面平整度 地暖对地面平整度的要求非常高,若地面不平地板则会晃动。还伴有嘎吱声。其标准做法为;在距墙20?mm处打水平线。按水平线15?m2的房间做15个找平标志,等标志凝固再用2?m长刮板将砂浆粗刮平。再做细刮平。若为夏季应喷水保养,以免砂浆起砂。 2 控制好地面干湿度 地面水分若不做处理,直接铺地板水分将聚集在地板下面。会使地板吸潮、变形、腐烂,较为明显的是地板四周发黑。
1 控制好地面平整度
地暖对地面平整度的要求非常高,若地面不平地板则会晃动。还伴有嘎吱声。其标准做法为;在距墙20?mm处打水平线。按水平线15?m2的房间做15个找平标志,等标志凝固再用2?m长刮板将砂浆粗刮平。再做细刮平。若为夏季应喷水保养,以免砂浆起砂。
2 控制好地面干湿度
地面水分若不做处理,直接铺地板水分将聚集在地板下面。会使地板吸潮、变形、腐烂,较为明显的是地板四周发黑。
3 控制好管道铺设
管道与墙体之间距离应在100~150?mm。盘管不允许有接头。盘管的煨制质量应符合要求。如椭圆度、弧度均无过小或过大现象。更不许有煨扁或开裂等缺陷。固定的塑料管卡应保证盘管被牢固固定在地面上,无反弹、位移或偏离轴线中心等毛病。
4 控制好分水器安装
分水器是向各个各房间供暖的重要配件,其装置上的阀门起调节流量,平衡系统阻力,确保管道系统流量均匀分配,减少水力失调的功能,阀门后应装设活节以利日后维护。阀门的朝向要合理,以便于操作,阀门的接口应严密不漏,且排列有序,错落有致,阀门本身应开闭灵活可靠,无卡阻、关不严、启闭费力或失灵现象。
5 控制好系统压力试验
压力试验是检验系统工作性能和安全运行的重要手段。应做到不走过场,且检查到位。
试验压力应为系统工作压力的1.5倍,观察压力表的压力降。在15?min内压力降不超过0.02?MPa为合格。并检查所有管道接口是否渗水,若有渗漏应予以修理。
6 控制好回填层的施工
回填层又称蓄热层,在蓄热层施工应注意正确施工。严禁在地暖管上直接进行砼搅拌,可在地暖管上铺垫木板。施工时不得出现盘管外露现象。若墙边保温条脱落,应将边界保温条复位。混凝土找平后地面高差不得大于5?mm,铺混凝土时,在门口、地漏等处需做好记号,防止后期施工中不当破坏管道。
转自:建筑技术杂志社
推荐资料(点击文字跳转):
某高层住宅楼地板采暖和燃气设计图纸
【天津】五层办公楼内多联分体空调与地板采暖设计图
知识点:地板采暖安装质量的控制