建筑电气工程施工程序和技术要求
zsd_7828606833
2022年11月28日 16:19:41
只看楼主

知识点:建筑电气工程 建筑电气工程施工程序 (一)变配电工程施工程序 1.配电柜(开关柜)的安装顺序:开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调整→送电运行验收。 2.干式变压器的施工顺序:开箱检查→变压器二次搬运→变压器本体安装→附件安装→变压器交接试验→送电前检查→送电运行验收。 (二)供电干线施工程序

知识点:建筑电气工程

建筑电气工程施工程序

(一)变配电工程施工程序
1.配电柜(开关柜)的安装顺序:开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调整→送电运行验收。
2.干式变压器的施工顺序:开箱检查→变压器二次搬运→变压器本体安装→附件安装→变压器交接试验→送电前检查→送电运行验收。
(二)供电干线施工程序
1.母线槽施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。
2.管内穿线施工程序:选择导线→管内穿引线→导线与引线绑扎→放护圈(金属导管)→穿导线→导线连接→线路绝缘测试。
(三)电气动力工程施工程序
1.明装动力配电箱施工程序:基础框架制作安装→配电箱安装固定→导线连接→送电前检查→送电运行。
2.动力设备施工程序:设备开箱检查→设备安装→电动机检查、接线→电机干燥(受时) →控制设备安装送电前的检查→送电运行。
(五)防雷接地装置施工程序
防雷接地装置的施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆接闪网)施工。

第二节、建筑电气工程施工技术要求
一、供电干线及室内配电线路施工技术要求

(一)母线槽施工技术要求

2.母线槽支架安装要求

(1)母线槽支架安装应牢固、无明显扭曲,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架。

(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得少于6mm。

(3)水平或垂直敷设的母线槽,每节不得少于一个支架,其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯0.4一0.6m处应设置支架,圆定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。

3.母线槽安装及连接要求

(1)母线槽直线段安装应平直。配电线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5%,全长最大偏差不宜大于20mm;照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差度为±5mm。

(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,。应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50-60m宜设置伸缩节。

(3)母线槽不宜安装在水管的正下方。

(4)母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应位置与建(构)筑物固定的专用部件支座。其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。

(5)母线槽连接后不应使母线及外壳受额外应力:母线的连接方法应符合产品技术文件要求:母线槽的连接用部件的防护等级应与母线槽本体的防护等级一致。

(6)母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处;分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接。

图片

4.母线槽通电前检查

(1)母线槽通电运行前应进行检验或试验,高压母线交流工频耐压试验应符合交接试验规定;低压母线绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。

(2)分接单元插入时,接地触头应无于相线触头接触,且触头连接紧密,退出时,接地触头应在相线触头脱开。

(二)梯架托盘和槽盒施工技术要求

2.支架安装要求

(1)建筑结构构件上不得熔焊支架且不得热加工开孔。

(2)水平安装的支架间距宜为15~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。

(3)采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8m,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定支架。

3.金属梯架、托盘和槽盒安装要求

(1)电缆金属梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采用专用连接配件,其弯曲半径不应小于金属梯式、托盘式和精式桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应。

(2)配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方:与热水管、蒸汽管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下方。

(3)敷设在电气竖井内,穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔离措施。

4.金属梯架、托盘和槽盒的接地跨接要求

(1)金属梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接。

(2)全长大于30m时,每隔20一30m应增加一个接地连接点,起始端和终点端均应可靠地接地。

(3)非镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间连接的两端应跨接保护连接导体,保护连接导体的截面应符合设计要求。

(4)镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间不跨接保护连接导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。