结构实体钢筋保护层厚度 检验 相关要求 参考规范:《混凝土结构工程施工质量验收规范 》GB50204-2015 流程 抽取 构件 →选择构件检测钢筋→ 确定钢筋保护层 检测部位→合格标准判定 一、 按规范比例抽取检测 构件
结构实体钢筋保护层厚度
检验 相关要求
参考规范:《混凝土结构工程施工质量验收规范 》GB50204-2015
抽取 构件 →选择构件检测钢筋→ 确定钢筋保护层 检测部位→合格标准判定
一、 按规范比例抽取检测 构件
构件选取应在 建筑平面范围内均匀分布 ,对板类构件可按有代表性的 自然间 检查,对大空间结构的 板可按纵、横 轴线 划分检查面,然后抽检。
(2)钢筋的保护层对 承载力和耐久性影响较大的构件
钢筋的位置 可能显著影响 构件 承载力和耐久性 的构件和部位 : 如梁、板类构件的纵向受力钢筋 保护层厚度 。
2、选取检测构件的 比例 :
对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验 。
由于悬臂构件上部受力钢筋移位可能严重削弱结构构件的承载力,对悬臂构件受力钢筋保护层厚度的检验单独提出了更高的检验比例及数量要求。
(1)对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。
(2)对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。
对选定的梁类构件,应对
全部
纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;
对选定的板类构件,应抽取
不少于6根
纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;
↓ 钢筋保护层检测部位的选取 原则 :
1、选取部位应均匀分布
2、可避开特殊部位
梁柱节点等钢筋密集的部位,如存在困难,在检验时可避开这些部位。这里的“有代表性的部位”是指该处钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的部位。
按照上面第二中的(1)条,在被选中的钢筋上选择有 代表性的不同部位量测3点取平均值。
1、可采用非破损( 采用保护层厚度测定仪器量测 )、局部破损的方法( 局部开槽钻孔测定 ),也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。
钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差应符合下表。
梁类、板类构件中纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收,并应符合下列规定:
( 1) 当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%及以上时,可判为合格;
( 2 )当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,仍可判为合格;
(3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规上面表中规定允许偏差的1.5倍。