软弱下卧层承载力的验算
ligong1
ligong1 Lv.2
2022年11月29日 13:15:48
来自于建筑构造
只看楼主

     对于桩距不超过6d 的群桩基础, 桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3 的软弱下卧层时, 可按 下列公式验算软弱下卧层的承载力 其中: σ Z ——作用在软卧层顶面的附加应 力; γ m ——软弱层顶面以上各土层重度(地下水位以下取浮重度)的厚度加权平均值; q sik ——桩周第i 层土的极限侧阻力标准值, 无当地经验时, 可根据成桩工艺按08规范表.3.5-1 取值;

     对于桩距不超过6d 的群桩基础, 桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3 的软弱下卧层时, 可按

下列公式验算软弱下卧层的承载力

image.png

其中: σ Z ——作用在软卧层顶面的附加应 力;

γ m ——软弱层顶面以上各土层重度(地下水位以下取浮重度)的厚度加权平均值;

q sik ——桩周第i 层土的极限侧阻力标准值, 无当地经验时, 可根据成桩工艺按08规范表.3.5-1 取值;

A0、 B0——分别为桩群外围桩边包络线内矩形面积的长、 短 边长;

t—硬持力层厚 度;

faz—为软弱下卧层经深度修正后的地基极限承载力特征值(kpa)

γq—地基承载力分项系数, 取1.65;

F—作用于承台顶面的竖向力设计值(KN);

G—承台和承台上土自重设计值(KN);

θ—桩端硬持力层压力扩散角, 取值见下表:

注: Es1为上层土压缩模量, Es2为下层土压缩模量; t/b<0.25时取θ=0 t/b>0.5时θ值不变。

image.pngimage.pngimage.png


知识点:软弱下卧层承载力的验算

如何验算软弱下卧层的承载力?

免费打赏

相关推荐