知识点:气密型电气设备 采用熔化、挤压或胶粘的方法将外壳密封起来,阻止外部可燃性气体进入壳内,而与引燃源隔离,达到防爆的目的。这种防爆型式的设备称为气密型电气设备。 气密外壳是一种能阻止气体、粉尘、固体和液体侵入的完全密封的外壳。气密型电气设备有整台电气设备气密的,也有电气部件气密的。对于气密的电气部件是不能单独在爆炸环境中使用的。气密型电气设备的外壳结构要保证在使用期都保持气密性质,并通过气密试验。气密外壳在使用中不能打开,如果打开外壳则破坏了外壳的气密性,只有重新密封并做气密试验,合格后方能重新使用。气密性外壳要尽量减少接缝。气密型电气设备和气密型电气部件,如果密封是使用胶粘剂的,必须先通过热稳定试验后,再做气密试验,合格后才能使用。
知识点:气密型电气设备
采用熔化、挤压或胶粘的方法将外壳密封起来,阻止外部可燃性气体进入壳内,而与引燃源隔离,达到防爆的目的。气密型电气设备的主要附属装置就是外壳上的电缆引入装置。当电缆或引线通过外壳壁时要有保护措施,使电缆及引线不受机械损伤。密封浇注时不允许在固化密封填料中积聚气泡,密封性能不能因温度及气候变化而受影响。电缆引入装置的密封性能的好坏,直接影响着气密外壳的气密性,影响着气密型电气设备的防爆性能,所以对电缆引入装置的气密是十分重要的。
1、外壳
1)气密外壳各部分间必须用熔化(如软钎焊、硬钎焊、熔接)、挤压或胶粘的方法进行密封,不许采用衬垫密封方式。
2)气密外壳的结构应保证在使用期内都保持气密。经过气密试验合格的外壳,在使用过程中不许打开。如打开外壳则认为外壳的气密性被破坏,须重新密封并重新做气密试验。
3)金属外壳如果使用了法兰连接,必须将法兰周围熔接或胶粘,胶粘宽度须不小于6m,以保证其气密性。
4)外壳应尽量减少接缝。
2、电缆引入装置
通过外壳壁的电缆及引线要密封,密封性能应不受温度及气候的影响,并应采取措施保护电缆及引线免受机械损伤。典型结构如下图。图中1须不小于GB3836.3表1中电气间隙值的20%,最小为2mm;密封填料的最小厚度为2mm;浇注时须防止固化密封填料中积聚气泡。
3、制造厂须提供与防爆性能有关的技术文件,如密封工艺等。如果采用了胶粘剂,还须提供它的极限热稳定温度等有关技术资料;如可能,并说明溶解胶粘剂的溶剂。
相关推荐链接: