各位大家好! 甘肃省住宅设计规范中要求一栋住宅楼的总进线开关前要设置隔离电器,请问隔离电器是否就是隔离开关?如果是隔离开关,有必要设置吗?如果总进线开关我选择的是CM1系列漏电空气开关,而且根据常熟开关厂的产品样本介绍,该开关可以代替隔离开关;那么是否可以不设置隔离开关呢?
各位大家好!
甘肃省住宅设计规范中要求一栋住宅楼的总进线开关前要设置隔离电器,请问隔离电器是否就是隔离开关?如果是隔离开关,有必要设置吗?如果总进线开关我选择的是CM1系列漏电空气开关,而且根据常熟开关厂的产品样本介绍,该开关可以代替隔离开关;那么是否可以不设置隔离开关呢?
2楼
个人认为,不需再重复设!
回复
3楼
1是《施工图审查要点》和《供配电系统设计规范》的要求。
2.低压配电柜的隔离刀千万不要用到墙挂配电箱;
3.隔离电器的定义详《低压配电设计规范》;
4.带隔离功能的断路器可以作为隔离电器,但要问清楚厂家。
回复
4楼
设有带隔离功能的断路器就可以了,不必再另加隔离开关,浪费
回复
5楼
同意楼上的意见,CM1开关具有隔离功能,不必另设,我们这儿都这么做
回复
6楼
加个熔断器应付一下吧
回复
7楼
对隔离电气的定义可以在低压设计规范中找到!
回复
8楼
多少页?我怎么没找到?郁闷
请详细点播!!!不胜感激!!!
回复
9楼
我给你抓下来:
回复
10楼
装的话做检修CM1断路器用,不装有检修的麻烦~
回复