突然启动了一个水库边取水泵房的项目,没做过,时间非常紧,好像都没有时间仔细研究(因为赶上家里事情添乱)。 恳请哪位高人指点一下,怎末做啊?项目本身并不太复杂:将水库里的水送至15公里外的某地进行处理后再供给用水点。问题是取水泵房需要那些附属构筑物,我也搜了一下这个论坛的相关帖子,但是重要的是如何计算。 我觉得是否需要做个吸水井(知道应该设滤网、格珊)?位置、尺寸、深度如何确定?还有泵房地面应该高于水库最高水位的,那是否应选用自吸泵?还有取水头部,挺复杂的,我们这里没人做过,能给个标准图吗?
拜托大家多多帮忙!!!!!
PS: 取水泵房(距水库很近)所处位置的标高比15公里外处理设施位置的标高高出100米左右。
2楼
请斑竹删除一个同内容的帖子,80分啊。
回复
3楼
事实上我觉得取水点要装水泵,但作用不需要时送水,送水的工作由地式的高度差(虹吸)自己就可以完成,只要装置一台水泵来可以在一定的时间内补满取水管管道就可以了。取水点的吸水井,滤网或所说的格珊是必要的。取水点需装底阀,用水点要装阀门(考虑压力等级,10Kg以上),水管的最高点装排气,基本就可以了。
写得很简单,希望能对你有帮助,不知道水量是多少,否则的话可以帮你选一下水泵的型号。
回复
4楼
所以说只要做一下管道补水泵的水泵房就好了,实际上越简单的方法就是越可靠的方法。只需要一台防雨或加装防雨装置的水泵加上一个防雨的控制箱就好了。要是做水泵房的话前面的防雨措施也可以免了。还有就是注意一下管道补水泵的吸程,一定小于10米。也可以使用潜水泵,这样的话自吸桶和底阀也省了。
回复
5楼
非常感谢楼上这位朋友!我也是在家里突然想到利用两地高差就可以直接输水,似乎不必设取水泵了。但在取水管与水库连接处还是应该设滤网等措施,在用水点处可能还得设个消能井吧(高差较大)。
看了你的回复,想请问一下:为什麽要加管道补水泵?根据流量,送水管300以内就可以了。
另外,这位朋友,我也很想知道如果需要做取水泵房,应该怎麽做?希望您或者其他朋友赐教。比如常规做法最基本的需要哪几个部分(如果有个原理图,就更明白了);比如吸水井的尺寸、深度和水源地是什麽关系;取水泵是否就像您的图中画的那样,是从自吸桶吸水......谢谢啦!
这是个援建项目,初设,下星期就要完成,这两天就发条件,所以有点儿急晕了。
回复
6楼
因为我是觉得你不太可能直接在水库的侧面开口取水吧(如果可以那么管道补水泵的确是可以省掉的),就像图中画的一样,管道的最高点很可能是高于水库的,这样的话是做不成虹吸的。所以必须给水管内补满水才可以。这样的话就的有一台水泵。
至于吸水点的深度当然是要低于水库的最低水位了。补水泵的设置方法,我要观察实际情况而定,如果安装平台过高(高于最高水位10米)的话就不能用了,所以我觉得最好还是用潜水泵可能比较好。
用300的管道,补满管道需要一千多吨水,要考虑补水的时间啊。
至于吸水井及水泵房的制作本人不太专业,就帮不上什么忙了。但或许没有想象的那么难,我是觉得照你自己的意思去做就好了,甚至有或没有都无所谓。
回复
7楼
万分感谢baileywby朋友,让我回忆起已经淡忘的知识。基本原理应该就是你说的那样,真正实施起来或许并不复杂,是我因为不熟悉有点儿多虑了。
再次感谢!!!如有什末问题还希望与您商讨,当然如果您方便的话。
回复
8楼
不用谢!事实上在我的想法得到别人肯定的时候我自己也会觉得很高兴。所以也得谢谢您!
很乐意与您商讨任何问题,可以在此留言或发邮件都可以。
回复
9楼
呵呵。
再请教一下:输水管线是高低起伏的,是否不论上坡管线和下坡管线都要算沿程损失,如果沿程损失是能量损失,那下坡之后又上坡,能量不是又守恒了吗,是否下坡不用算沿程损失了?取水点到输水管线最高点高差4米多,相距3公里,都是起起伏伏的走向。
我脑子已经快木了。
回复
10楼
摩擦阻力一定要算的,但上下坡的“能量损失”是不用算的。
如果有较多起伏的话,为了保证可以管道内空气排净,最好在每个高点设置排气阀。只有将空气排净才能做成虹吸。
回复
11楼
不好意思,事实上上面的说法不完全正确,空气的存在会影响虹吸的效果,但不会是有空气就不能完成虹吸。但当空气的体积达到一定的量后就无法完成虹吸了。
回复